三菱PLC输入公共端为什么可以接外部24V电源的负极

24V直流供电的三菱PLC,我把X0和给PLC供电的负极N24短接,会有信号输入吗?如果有信号输入请说明原理!谢谢了!(N24是给PLC供电的负极不是PLC自己提供的24... 24V直流供电的三菱PLC,我把X0和给PLC供电的负极N24短接,会有信号输入吗?如果有信号输入请说明原理!谢谢了!(N24是给PLC供电的负极不是PLC自己提供的24V负极) 展开
 我来答
帐号已注销
高粉答主

2020-02-17 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:263
采纳率:95%
帮助的人:10.8万
展开全部

三菱PLC输入公共端与内部24V电源负端连通,当使用外部电源时须把外部电源的负端与PLC内部电源连接,此时把X0与外部电源负端连接才会有信号输入。

具有记忆功能的半导体电路。分为系统程序存储器和用户存储器。

系统程序存储器用以存放系统程序,包括管理程序,监控程序以及对用户程序做编译处理的解释编译程序。由只读存储器组成。厂家使用的,内容不可更改,断电不消失。

用户存储器:分为用户程序存储区和工作数据存储区。由随机存取存储器(RAM)组成。用户使用的。断电内容消失。常用高效的锂电池作为后备电源,寿命一般为3~5年。

扩展资料:

三菱公司PLC网络继承了传统使用的MELSEC网络,并使其在性能、功能、使用简便等方面更胜一筹。Q系列PLC提供层次清晰的三层网络,针对各种用途提供最合适的网络产品:

信息层/Ethernet(以太网) 信息层为网络系统中最高层,主要是在PLC、设备控制器以及生产管理用PC之间传输生产管理信息、质量管理信息及设备的运转情况等数据,信息层使用最普遍的Ethernet。

它不仅能够连接windows系统的PC、UNIX系统的工作站等,而且还能连接各种FA设备。Q系列PLC系列的Ethernet模块具有了日益普及的因特网电子邮件收发功能,使用户无论在世界的任何地方都可以方便地收发生产信息邮件,构筑远程监视管理系统。

参考资料来源:百度百科-三菱PLC


不曾忘记莲华BW49e
2013-08-14
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部
我把X0和给PLC供电的负极N24短接,会有信号输入吗? 有信号!因为PLC内部有公共地! 原理你不需要懂!(如果你没学过电子的话!)
追问
那它是如何形成回路的呢!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wubian5257
推荐于2017-09-18 · TA获得超过1817个赞
知道小有建树答主
回答量:1770
采纳率:50%
帮助的人:907万
展开全部
三菱PLC输入公共端与内部24V电源负端连通,当使用外部电源时须把外部电源的负端与PLC内部电源连接,此时把X0与外部电源负端连接才会有信号输入。
更多追问追答
追问
如何把外部电源的负端与PLC内部电源连接,连接到PLC什么位置!
追答

24V直流供电的PLC不存在内部电源的说法,220V供电的PLC上有24V和COM端子,各种型号的位置都不一样,具体看手册,至于怎么形成回路给你发张图片

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jimi2500
2013-08-15 · TA获得超过105个赞
知道小有建树答主
回答量:205
采纳率:100%
帮助的人:77.9万
展开全部
不会,X0和给PLC供电的负极N24短接,公共端s/s必须与正极相连才有信号输入,你可以把输入点看成一小灯,必须把灯点亮才有输入