变压器的阻抗电压指什么?

 我来答
武义菲亚伏电子有限公司 2023-06-12
展开全部
500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。 绝缘子是安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。2006年起我们一直专注绝缘柱(子)的研发、生产、销售服务,我们只做绝缘柱并努力成为全球绝缘柱专家! 2009年建立IOS9001体系以来始终严格维护.全系产品覆盖:RoHs达标、UL认证、高中低强度材料应用、高中低价格适配,总有一款适合您。特殊需要我们为您专门制定,10天…
月亮的未来
推荐于2017-11-25 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1238万
展开全部
1、现在标准的叫法是《短路阻抗》,单位为百分数。
2、通俗的说法,就是变压器的内阻抗。
3、他的定义:当一个绕组接成短路时,在另外一个绕组中产生额定电流所施加的额定频率的电压。此电压(施加的电压)常以额定电压为基准,用标幺值(百分数)来表示(施加电压值/额定电压值*100%)。也可以用短路阻抗标幺值来表示。他由两部分组成,电阻分量和电抗分量。在大型变压器中,电阻分量远远小于电抗分量,因此在工程计算时,往往用电抗分量来代表变压器阻抗。
大比特论坛
2013-08-16 · TA获得超过6413个赞
知道大有可为答主
回答量:6229
采纳率:83%
帮助的人:1538万
展开全部
把变压器的副边短路,原边逐渐的从0 开始加电压,当副边的电流到达额定电流时(其实原副绕组均达额定电流), 这是加在原边的电压叫做阻抗电压。把这个电压除以原边的额定电压得到的值为变压器的阻抗。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
武汉国仪周周
2013-08-19 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:22%
帮助的人:1400万
展开全部
A.双绕组 变压器当一侧绕组的端子短路,以额定频率的电压施加于多相 变压器另一侧绕组的线路端子上或单相 变压器另一侧绕组的端子上,并使其中流过额定电流时所施加的电压。
B.多绕组变压器以任一对绕组组合为准,当该对中的一侧绕组短路,以额定频率的电压施加于多相变压器该对中另一侧绕组的线路端子上或单相变压器同一对中另一侧绕组的端子上,并使其中流过相当于该对中最小功率的额定电流时所施加的电压。
注:①上述阻抗电压均换算到参考温度,除特殊指明外均以该施加电压绕组额定电压的百分数表示。
②多绕组变压器,为简化计算,各个组合下的阻抗电压可以折算到同一功率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
别走4667d
2019-06-09
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:6888
展开全部
也就是短路电压,反应内阻抗大小
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8864d1537
2013-08-15 · TA获得超过1312个赞
知道小有建树答主
回答量:2024
采纳率:59%
帮助的人:389万
展开全部
抗短路能力的大小
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式