UPS电源三相输入为什么输出是单相呢?

三相输入单相输出是怎么实现的呢/... 三相输入单相输出是怎么实现的呢/ 展开
 我来答
舍不得当恋人
推荐于2016-11-30 · 知道合伙人餐饮行家
舍不得当恋人
知道合伙人餐饮行家
采纳数:196 获赞数:31119
山西大同大学在校学生 山西大同大学在校学生

向TA提问 私信TA
展开全部
  UPS在容量稍大时,例如大于20KVA的负载,若挂在某一单相输入电上,会对现场的输入电配平衡造成麻烦,而采用三相输入,自动平均分配输入电流,从而有效解决配平问题。
  但单相输出并不是容量越大越好,单相逆变输出决定需要采用单相旁路输入结构,当UPS容量大于20KVA时,单相20KVA的旁路输入需要比较大的单相电流,在UPS正常工作时旁路不工作,既使不合理的布线及开关选择也不会显现出来,一旦UPS主回路故障或过载转旁路运行,UPS将整个负载转移致旁路输入回路上,对系统供电造成严重不平衡。严重时会造成跳闸,或因潜在的不合理布线及开关容量造成转旁路失败及时具有合理的前端电气配置,也会造成因考虑不平衡配置造成的电源资源浪费现象。考虑到单相旁路输入配平衡的要求,以及单相逆变器的电流压力方面因素,输出单相逆变器一般作到20KVA以内比较合理。因此8~20KVA容量范围内的UPS采用单相逆变器、单相旁路输入的三入/单出形式较多。
匿名用户
2013-08-15
展开全部
UPS电源三相输入,输出是单相,这是由用途决定的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yangcheng666
推荐于2017-12-16 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:27.2万
展开全部
将三相交流电整流成直流电源再用IGBT逆变成纯净的正玄波交流电源给负载供电
三相电源→直流→单项输出交流电源
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-15
展开全部
UPS都是给计算机等电子设备供电的,你什么时候见过电子设备需要用三相交流电的?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐: