基坑3米需要支护的依据是什么?
根据《工程勘察资质标准》3米的基坑属于浅基坑,支护方案的采用依据地质报告、周边地质环境以及施工周期等。应本着经济、科学、合理、安全的原则确定支护的施工方案。
支护结构设计应考虑其建筑单位结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。
基坑支护结构极限状态可分为下列两类:
1、承载能力极限状态对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏;
2、正常使用极限状态对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。
扩展资料
根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算,基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括:
1、根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算;
2、基坑支护结构的受压受弯受剪承载力计算;
3、当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。
参考资料来源:住建部—工程勘察资质标准
广告
依据是《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第十四条规定:开挖深度超过3米(3米)或虽未超过3米但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护,属于危险性较大的分部分项工程范围。
开挖深度超过5米(含5米)或虽未超过5米,但地质条件,周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑物安全的基坑支护工程。
扩展资料:
基坑防护种类
1、排桩支护
适用条件:基坑侧壁安全等级是一级 ,二级,三级;适用于采取降水或者止水帷幕的深基坑。
2、地下连续墙
适用条件:基坑侧壁安全等级是一级 ,二级,三级;适用于周边环境比较复杂的深基坑。
3、水泥土桩墙
适用条件:基坑侧壁安全等级是二级,三级;水泥土桩墙施工范围内地基承载力不宜大于150千帕;基坑深度不宜大于6米。
4、逆作拱墙
适用条件:基坑侧壁安全等级是三级;淤泥河淤泥质土不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于八分之一;基坑深度不宜大于12米;地下水位高于基坑底面时应该采取降水或截水措施。
参考资料来源:百度百科-基坑支护工程
参考资料来源:百度百科-危险性较大的分部分项工程安全管理规定
依据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号文)的规定执行。
开挖深度超过3米(含3米)或虽未超过3米但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护,属于危险性较大的分部分项工程范围。
开挖深度超过5米(含5米)或虽未超过5米,但地质条件,周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑物安全的基坑支护工程。
扩展资料
1、排桩支护
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级 ,二级,三级;适用于采取降水和止水帷幕的深基坑
2、地下连续墙
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级 ,二级,三级;适用于周边环境复杂的深基坑
3、水泥土桩墙
适用条件:基坑侧壁安全等级为二级,三级;水泥土桩墙施工范围内地基承载力不宜大于150kPa;基坑深度不宜大于6米。
4、逆作拱墙
适用条件:基坑侧壁安全等级为三级;淤泥河淤泥质土不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于1╱8;基坑深度不宜大于12米;地下水位高于基坑底面时应该采取降水或截水措施。
参考资料来源:百度百科——基坑支护工程
基坑工程具有较大的风险性、基坑工程具有明显的区域特征。
基坑支护体系为临时措施,其荷载、强度、变形、防渗、耐久性等方面的安全储备较小。不同区域具有不同的工程地质和水文地质条件,即使同一城市也可能会有较大差异。基坑工程的施工会引起周围地下水位变化和应力场的改变,导致周围土体的变形,对相邻环境会产生影响。
基坑工程是岩土、结构及施工相互交叉的科学,且受到多种复杂因素相互影响,其在土压力理论、基坑设计计算理论等方面尚待进一步发展。基坑所处区域地质条件的多样性,基坑周边环境的复杂性、基坑形状的多样性、基坑支护形式的多样性,决定了基坑工程具有明显的个性。
扩展资料:
基坑工程支护要求规定:
1、在深基坑边上侧堆放材料及移动施工机械时,应与挖土边缘保持一定距离,当土质良好时,应离开0.8米以外,高度不得超过1.5米。
2、雨季施工,坑四周地面水必须设排水措施,防止雨水及地面水流入深基坑,雨季开挖土方应在基坑标高以上留15—30cm泥土,待天晴后再开挖。
3、深基坑施工中,现场工程技术人员要坚持跟班作业,及时解决施工中出现的安全、质量问题,确保每道工序在安全保证的前提下才能抓质量、进度。
参考资料来源:百度百科-基坑工程
深基坑支护工程的特点
基坑支护工程具有许多特征,概括起来有以下各点:
(1)基坑支护工程是个临时工程,设计的安全储备相对可以小些,但又与地区性有关。不同区域地质条件其特点也不相同。基坑支护工程又是岩土工程、结构工程以及施工技术互相交叉的学科,是多种复杂因素交互影响的系统工程,是理论上尚待发展的综合技术学科。
(2)由于基坑支护工程造价高,开工数量多,是各施工单位争夺的重点,又由于技术复杂,涉及范围广,变化因素多,事故频繁,是建筑工程中最具有挑战性的技术上的难点,同时也是降低工程造价,确保工程质量的重点。
(3)基坑支护工程正向大深度、大面积方向发展,有的长度和宽度均超过百余米,深度超过20余米。工程规模日益增大。
(4)岩土性质千变万化,地质埋藏条件和水文地质条件的复杂性、不均匀性,往往造成勘察所得的数据离散性很大,难以代表土层的总体情况,并且精确度较低,给基坑支护工程的设计和施工增加了难度。
(5)在软土、高地下水位及其他复杂场地条件下开挖基坑,很容易产生土体滑移、基坑失稳、桩体变位、坑底隆起、支挡结构严重漏水、流土以致破损等病害,对周边建筑物、地下构筑物及管线的安全造成很大威胁。
(6)工程实践证明,要做好基坑支护工程,必须包括整个开挖支护的全过程,它包括勘察、设计、施工和监测工作等整个系列,因而强调要精心做好每个环节的工作。
(7)随着旧城改造的推进,各城市的主要高层、超高层建筑大都集中在建筑密度大、人口密集、交通拥挤的狭小场地中,基坑支护工程施工的条件均很差。邻近常有必须保护的永久性建筑和市政公用设施,不能放坡开挖,对基坑稳定和位移控制的要求很严。
(8)基坑支护工程包含挡土、支护、防水、降水、挖土等许多紧密联系的环节,其中的某一环节失效将会导致整个工程的失败。
(9)相邻场地的基坑施工,如打桩、降水、挖土等各项施工环节都会产生相互影响与制约,增加事故诱发因素。
(10)在支护工程设计中应包括支护体系选型、围护结构的承载力、变形计算、场地内外土体稳定性、降水要求、挖土要求、监测内容等,应注意避免“工况”和计算内容之间可能出现的“漏项”,从而导致基坑失误。在施工过程中,尤其在软土地区中施工时,应该认真研究合理安排好挖土的方法,以及支撑与挖土的配合,将会显著地减少基坑变形和基坑支护事故的发生。
(11)基坑支护工程造价较高,但又是临时性工程,一般不愿投入较多资金。可是,一旦出现事故,处理十分困难,造成的经济损失和社会影响往往十分严重。
(12)基坑支护工程施工周期长,从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程,常需经历多次降雨、周边堆载、振动、施工不当等许多不利条件,其安全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性。