弱电和消防能共用一个电缆桥架吗? 15

 我来答
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2019-07-24 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:477 获赞数:276729

向TA提问 私信TA
展开全部

可以的。

如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

扩展资料:

电缆桥架设置要求规定:

1、桥架的宽度和高度就按表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合要求,桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。

3、在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

参考资料来源:百度百科-电缆桥架

北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
一个桥架里不能同时放弱电和强电。强弱电严禁布置在同一桥架中,但是有时候为了图方便或者是节约成本,常常会放在一起,严重不合规范,强电产生的干扰会直接影响弱电信号的强度。 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件... 点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
冷De陌0
高粉答主

2019-07-24 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:304
采纳率:100%
帮助的人:9.3万
展开全部

消防弱电与弱电不可以共用一桥架。 

电缆桥架多层安装时,控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。

扩展资料:

电缆桥架设计标准

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

参考资料来源:

百度百科-电缆桥架

百度百科-电缆

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
千材电气
2020-04-20 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
千材电气
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架、KBG/JDG管及其配件的生产加工,企业工厂占地面积5000多平方米,建筑面积16000多平方米,年生产能力8万吨,各类产品规格齐备,物流网络覆盖全国。
向TA提问
展开全部

1. 在进行大距离跨越的电缆桥架由室外进去室内时的敷设,电缆桥架的向外坡度不得小于1/100.

2. 电缆桥架在和电力设备跨越时,道中间的距离不得小于0.4m

3. 两条电缆桥架敷设在同一高度时,中间的距离不得小于0.5m

4. 需要在平面设计图上标明出电缆桥架内的起始点、终端前以及拐弯点等地方的定标。

5. 电缆桥架的敷设最好高出地面距离的2m以上,但是电缆桥架距离最顶部的距离不得小于0.4m,而电缆桥架的宽度最好是在0.1m以上,电缆桥架内部敷设的电缆不得超过电缆桥架总横截面的1/2。

6. 电缆桥架横向敷设的时候,支撑点的距离一般是1-2.5m,竖向敷设的时候固定点的距离一般是2m左右。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
刺身金鱼
2015-08-24 · 知道合伙人教育行家
刺身金鱼
知道合伙人教育行家
采纳数:4702 获赞数:23756
信息系统监理师、信息系统项目管理师、注册咨询工程师、注册监理、注册造价。

向TA提问 私信TA
展开全部
消防弱电与弱电不可以共用一桥架。
相关规范规定如下:电缆桥架多层安装时,控制电缆间不小于0.2M,电力电缆间不小于0.3M,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5M,如有屏蔽盖可减少到0.3M,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3M。不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架内 如果条件限制敷设在同一层桥架内,中间需加隔板。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
恒久远制管
2019-11-13 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
恒久远制管
武汉恒久远制管有限公司是主要生产套接紧定式镀锌导管(JDG),扣压式(KBG)热镀锌金属穿线管,电缆桥架及连接件,并拥有强大的产品开发、生产、销售及专业服务能力的现代化高新技术企业。本
向TA提问
展开全部

消防一般安装桥架或管道,特殊情况下可以部分共用弱电桥架。 防火等级是一样的,使用线槽是范要求,主要是防干扰和维护的。


敷设在桥架中的线不需要再另外穿管了,只有出线槽时需要穿管。 强、弱电应该分井敷设,如果共用电井,也一定不能同桥架。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(14)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助