国家对于变压器安装的安全距离是多少?
我家不到1米的地方建设了一个规模比较大的变压器,像小房子一样,有两层楼那么高。我想问下,这么建设符合国家有关规定吗??...
我家不到1米的地方建设了一个规模比较大的变压器,像小房子一样,有两层楼那么高。我想问下,这么建设符合国家有关规定吗??
展开
展开全部
根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。
如果因变压器安装在房屋侧造成窗户、阳台等无法安装防护网,可以与我局联系,我局将会派工作人员到现场勘查。
经现场勘查,如果窗户、阳台安装防护网后与变压器安全距离符合规程规定的要求,而且只是因为变压器带电原因导致影响、不能施工的,用户可以向供电运行单位提出申请,预约安排好停电时间,进行停电安装防护网,切记千万不能野蛮施工,以免造成伤害事故。
如果窗户、阳台安装防护网后与变压器安全距离不符合规程规定的要求,是绝对不允许安装防护网的,但用户可以选择在自家窗户或阳台室内侧安装防护网,以保安全。
拓展资料
变压器
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
英诺科技
2023-06-13 广告
2023-06-13 广告
按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器/稳压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民...
点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
2013-08-17
展开全部
:根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米。
按照国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上。国家标准还说明了在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。
提供以下专业资料:希望能帮助到您。1、《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“在城镇、集镇等人口密集地区,10千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为1.5米。”2、《城市电力规划规范》要求,1~10千伏的线路电压,其变压器与建筑物之间的安全距离为1.5米。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
前几天供电公司在我家一楼门面前3米处安装一电磁辐射是很小的,对人身体的影响
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询