点动按钮,接触器双重连锁正反转控制线路电路图和工作原理是什么?
工作原理:
QS:总开关 KM1:正转接触器 KM2:反转接触器 FR:热继电器 M3~:三相异步电机。PE:电机外壳接地 FU:控制线路熔断器 SB1:停止按钮 SB2:反转启动按钮 SB3:正转启动按钮。
合上空开,按下SB2,KM2线圈得电,KM2主触点接通,电机反转,同时KM2常开辅助触点接通,这时放松SB2,但由于KM2常开辅助触点接通,所以KM2还是吸合的.这叫自锁。
按下SB1:由于此时KM2线圈失电,KM2主触点断开,电机停止,同时KM2常开辅助触点也断开,这时放松SB1,但由于KM2常开辅助触点已断开,所以KM2不会从新吸合。
按下SB3(正转)和电机反转的原理是一样的。这里SB2常闭触点作用是:当按下SB2时,如果再同时按SB3,但KM1还是不会得电,这叫按钮互锁。
KM2常闭触点作用是:当KM2吸合时,KM1不可能得电.这叫接触器互锁。所以这里有两个互锁.这叫双重联锁电路。因为正反转电路中绝不允许两个接触器同时吸合,否则会引起主电路短路。
FR热继电器作用:电机启动后,当主电路中电流太大时(电机过载),FR中的常闭触点会断开,从而把控制线路断开。原理和SB1是一样的,起保护作用。
扩展资料:
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。为安全起见,常采用按钮联锁(机械)与接触器联锁(电气)的双重联锁正反转控制线路;使用了按钮联锁,即使同时按下正反转按钮,调相用的两接触器也不可能同时得电,
机械上避免了相间短路。另外,由于应用的接触器联锁,所以只要其中一个接触器得电,其长闭触点就不会闭合,这样在机械、电气双重联锁的应用下,电机的供电系统不可能相间短路,有效地保护了电机,同时也避免在调相时相间短路造成事故,烧坏接触器。
参考资料:百度百科-三相异步电动机正反转控制原理图
工作原理:
