6000瓦的用电器要多大的线?
4个回答
展开全部
6KW的电器在220V电压通过的电流有27.3A,那么选用电线要大于2.5平方毫米铜芯电源线。
1平方毫米铜电源线的安全载流量17A。
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量48A。
安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。

2025-09-28 广告
市电的情况下,1KW的载体电流为4.5A,导线的载流量与布线的方式与芯数有关,如果家用的话,用1平方的线已经很足够了(考虑过载等安全因素),1平方的线载流量为9A左右。楼上说的0.75也可以的,但是家庭使用没必要算的这么精准。
东莞市卡仕自...
点击进入详情页
本回答由东莞卡仕自动化提供
展开全部
6000瓦的用电器用4平方的铜芯导线,4平方铜芯导线安全载流量是42A。
要选用多大的导线得算出电流来:I=P/U/cosφ
I=6000/220/0.9=30.3A
考虑到使用环境和敷设方式的变化,留一定的余量,选4平方线合适。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
4平方的铜线即可,要想不出任何问题,最好用6平方的
若用铝线,最好用10平方的
若用铝线,最好用10平方的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相用4平,两相用6平
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: