下图中的电度表,为什么要接一个电流互感器?什么情况下该用电流互感器,什么情况不用?

 我来答
铁匠半百
2013-08-18 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:9933
采纳率:93%
帮助的人:4216万
展开全部
这是块教学用的照明电路“视教板”,可直观演示一个完整照明电路各个元器件的连接方式。
(1)该视教电路中,白炽灯功率不超过100瓦,电流强度不超过100/220=0.5安,而电度表允许电流不低于5安,无需电流互感器。
(2)当电路电流强度超过电度表允许通过的电流强度时,就需要使用电流互感器。
(3)当电路电流强度不超过电度表允许通过的电流强度时,就不需要使用电流互感器。

假设,电度表最大允许电流10安,10安*220伏=2200伏安
当线路负荷超2200伏安的时候,电路电流超过10安,该用电流互感器。
当线路负荷低于2200伏安的时候,电路电流低于10安,可以不用用电流互感器。

使用电流互感器会增大计量误差,在不需要时尽量不使用。
陈坚道
高粉答主

推荐于2018-05-09 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
该电度表额定容量较小(似是5A),在负载电流超过电度表额定容量就需要配接电流互感器以增大电度表的容量;若负载电流小于或等于电度表额定容量,就不需要配接电流互感器。
说点题外话:
1》附图接线不当,电度不会运行的,因为电度表1端没有接相线,表内的电线圈不工作,尽管电流线圈有电流通过也不会运行的。
2》就算电度表1端接上相线,电度表也是逆向运行的,因为电源相线从电流互感器的P2面穿过,正确应从P1面穿过、P2面出线的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fly忙中偷乐
活跃答主

2013-08-18 · 乐于助人是我的座右铭
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:94%
帮助的人:2060万
展开全部
电表的线圈能经受的电流较小,而电路中的电流较大,因此要接一个电流互感器。
也就是在电路电流非常大,而电表的线圈能经受的电流较小的情况下要装电流互感器。其他一般不用装互感器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huajiz
2013-08-18 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2444万
展开全部
单相电度表所以用一个电流互感器。当负荷电流大于直通式电度表的额定电流时,应装设电流互感器。