用回弹仪测试混凝土强度,记录了数值怎么计算平均值

有8个测区,每个测区16个点,都记下来了,一个测区中是不是要去掉最大和最小值,再相加除以14啊?... 有8个测区,每个测区16个点,都记下来了,一个测区中是不是要去掉最大和最小值,再相加除以14啊? 展开
 我来答
我本娇荷
2013-08-18 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5717
采纳率:89%
帮助的人:1559万
展开全部
16个数值,去掉3个最大的,和3个最小的,剩10个,取平均值,然后根据经验公式,或者查表,换算强度值,然后8个测区的强度值取平均值。
具体参见JGJ/T23-2011 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,如果符合修正条件还要修正。
物声科技2024
2024-10-28 广告
裂纹检测/监测声发射仪-实时监测裂纹萌生、扩展、屈服、断裂过程,第一时间报告裂纹位置信息。实时监测材料、结构拉伸试验、疲劳/强度试验;以及实际运行工况下裂纹/损伤的发生,发展及破坏的演变过程,研究材料的破坏机理,力学性能,强度特性等通常应力... 点击进入详情页
本回答由物声科技2024提供
紫冰雨的季节
2015-11-12 · TA获得超过7.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:91%
帮助的人:1462万
展开全部
一】看回弹的角度、测试面、混凝土种类及碳化深度。
二】参照JGJ/T23-2001回弹法检测混凝土技术规程,先进行角度修正,再按面修正。如果是水平回弹、浇筑面为侧面则直接查表附录A得23.3(碳化深度为0),若是泵送混凝土还要加上相应的修正值(估计混凝土强度在30MPa左右,附录B修正值为+4.5),则为27.8MPa。若是垂直向上则减去5.0(附录C),变为25.0;浇筑面为底面,再减去2.5(附录D)变为22.5。
三】再查表附录A13.1,泵送混凝土再加上4.5,得到17.6MPa
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dangerloong
2013-08-18 · TA获得超过1611个赞
知道小有建树答主
回答量:182
采纳率:100%
帮助的人:214万
展开全部
是的。。
具体的参看回弹法测混凝土强度技术规程《JGJ/T 23-2011》

若满意,望采纳!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
夜来雨早来晴
2015-11-07 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9110
采纳率:60%
帮助的人:786万
展开全部
1、计算测区平均回弹值,应该从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,求余下的10个回弹值的平均值,如果是水平方向回弹浇筑砼的侧面,该值即为该测区平均回弹值Rm。如果不足,此值还需修正。
2、 非水平方向检测砼浇筑侧面时,应按下列修正Rm=Rmα+Ra

式中 Rmα:非水平状态检测时测区的平均回弹值,精确到0.1
Raα:非水平状态检测时回弹值修正值,可按本附表C采用。Rm:测区平均回弹值(修正后)

3、水平方向检测砼浇筑顶面或底面时,应按下列修正:Rm=t

mR+taR Rm=bmR+baR

式中:Rm:测区修正后平均回弹值 tmR:水平方向检测砼浇筑表面时,