step7与simatic net 不能并存?

我在一台新的工控机上安装了simaticnet2006,做上位机的设定,用的是5613卡,组态的是application,走的是dp网络,下载,然后因为有个程序要读一下,... 我在一台新的工控机上安装了simaticnet2006,做上位机的设定,用的是5613卡,组态的是application,走的是dp网络,下载,然后因为有个程序要读一下,所以要装step7,装的时候说不能和pcncm共存,于是卸载pcncm装step7,用完了step7后发现要重新组态通讯参数,用step7打开这个程序(程序本来是有的,别人做的,我只做上位机,所以用net的时候是完全自己重新组态的),选择pc下载,结果老是报错,说不能和stationmanager125通讯,怎么搞都不行,就只好删除了step7,再安装上pcncm,用这个软件改了参数重新下载,就好了,后来又要用step7,我脑袋都炸开了快要,现在这个东西怎么这么搞了?请教一下,我的上位机,如果同事还要用来编写step7程序的话,那怎么办? 展开
 我来答
匿名用户
2013-11-01
展开全部
simaticnet2006与STEP7V5.3共存本有过经历,是没问题的。你遇上了,可能原因:1,你所用版本STEP7与simaticnet2006是否兼容,检查一下,网上有相关资料;2,WINDOWS的注册表不干净,西门子网站上有工具可以清理注册表。然后先装STEP7,再装simaticnet2006。
匿名用户
2013-11-01
展开全部
我看了step7下面的那个说明了,可是它里面提到的都是跟老版本的兼容性,新版本之间的兼容性问题并没有提到!比如step7我现在装的是v5.4没有sp的,我的电脑里面的关于兼容性的问题,只提到了net2005,(6.3)版本的,net2006的是在这个之后发布的吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-01
展开全部
我也感觉是安装顺序的问题,我一般都是先STEP7然后装SIMATICNET的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起