请问20个千瓦用380V的电源要用多大的铜电线?

 我来答
汽车之路w
高粉答主

2021-09-05 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:100%
帮助的人:277万
展开全部

10平方。

380伏20千瓦的电流大约是40A,所以用10平方的铜线就可以,要是在理想负荷状态直接用6平方铜线就足够。

380伏20千瓦的设备简单易行,耗油低且经济实用,使用寿命长。内部还配有保护装置,能够保证安全操作,还有静音防震设计。

选择的一般原则

电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。

敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。

有腐蚀性的土壤一般不采用直埋,否则应采用特殊的防腐层电缆。在有腐蚀性介质的场所,应采相应的电缆护套。垂直或高差较大处敷设电缆,应采用不滴流电缆。环境温度超过40℃时不宜采用橡皮绝缘电缆。

铁匠半百
推荐于2018-01-14 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:9933
采纳率:93%
帮助的人:4119万
展开全部
(1)20个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度
20000/(380*1.732)=30.4安
建议导线铜芯截面积6平方毫米
(3)20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度
20000/(380*1.732*0.75)=40.5安
建议导线铜芯截面积10平方毫米
(3)20个千瓦,用380V的电源,两相,阻性负载(如电炉),电流强度
20000/380=53安
建议导线铜芯截面积10平方毫米
(4)20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度
20000/(380*0.75)=70安
建议导线铜芯截面积16平方毫米
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2013-08-20 · TA获得超过294个赞
知道小有建树答主
回答量:730
采纳率:33%
帮助的人:91.8万
展开全部
380V三相四线制1个千瓦的负载电流大约为1.5A,20个千瓦大约为30A,应该选用35平方的铜线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hbrrn
2013-08-21
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2.8万
展开全部
10下5,百上2;
22KW电机,三相380电源供电,电流在40A左右。
10*5=50A》40A,10m㎡电线够了,电缆最好是国标的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式