怎么算ups电池的数量

一台30KVAups电池标配一组40节要求后备时间为六个小时求要配多少节电池请列出公式谢谢... 一台30KVAups 电池标配一组40节 要求后备时间为六个小时 求要配多少节电池 请列出公式 谢谢 展开
匿名用户
2013-11-16
展开全部
原机头是什么品牌的:
如果是APC的,配个1KVA的可以不用加电池;
配个2KVA的不加电池能延长2小时。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-16
展开全部
UPS—Uninterruptible Power System 是不间断电源系统的简称。作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍如下:   一、 下列因素影响备用时间  1、负载总功率P总(W),考虑到UPS的功率因数,在计算时可直接以P总的伏安(VA)为单位计算。  2、V低是蓄电池放电后的终止电压(V),2V电池V低=1.7V; 12V电池V低=10.2V  3、V浮是蓄电池的浮充电压(V),2V电池V浮=2.3V;12V电池V浮=13.8V  4、Kh为电池容量换算系数(Ct/C10),10Hr放电率为1,5Hr放电率0.9,3Hr放电率为0.75,1Hr放电率为0.62  5、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)  二、 计算方法  1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N  2、电池工作电流I:I=P总÷V  3、实际电池容量C:C=I×T÷Kh  例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则:  N=36V÷12V=3节  I=1000VA÷36V=28A  C=28A×4H÷0.9=124AH  电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑.  注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-11-16
展开全部
120只电池
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答