先看主回路,三相电源供电,经过隔离开关QF,接触器KM,电流互感器B02CT,接电动机负载。
隔离开关QF上下各取一个电源L1和L11给控制回路,分别是实验电源和工作电源。
电动机保护器MCU取220V工作电源。
-取隔离开关QF、接触器KM之间的电机电压,当电源缺相时提供缺相保护,回路加熔断器,防止发生故障时有大电流损坏MCU。
-电流互感器B02CT把电机电流信号传给电动机保护器MCU,可由MCU监测电机电流,实现过载、短路保护。还可以经由MCU的1、2端子,通过4-10mA信号把电流信号传给其他装置。
-电动机保护器MCU通过QF、KM的辅助点,监测隔离开关QF、接触器KM的分合位置。判断电机的运行状态。
控制回路从主回路取用N线,从两个位置取用相线,工作电压220V。
选择开关SA1有两个位置:工作位置和实验位置。区别两种状态的标志是隔离开关QF是否合闸。
-正常工作时隔离开关QF合闸,控制回路取用隔离开关QF下火电源L1,系统正常工作,电机会得电转动。
-实验位置时隔离开关QF断开,控制回路从隔离开关QF上火取电源L11。操作控制回路电动机不会得电转动,此时只有控制回路动作,可实验控制回路动作是否正常。
控制回路第一条支路是控制电机动作的主要部分。
-此支路串有电动机保护器MCU的常闭触点和远程过来的信号DCSOFF,这两个信号起保护作用,任一信号消失都会导致KM不能吸合,电动机不能动作。
-远程操作箱上的按钮SB1、SB2连同KM的辅助点,组成起保停电路,是正常工作时动作的元件。
第二、第三支路控制指示灯。
第四、第五、第六支路的动作由电动机保护器MCU控制,具体动作含义需查看MCU的说明书。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相电机控制 SB1 SB2 控制启停 MCU 是电动机保护器 KM下方的是互感器 检测电流用的 当 电机过流时 QF断路器脱扣 KA2 是电机过载报警继电器 应该提供反馈接点 。图上第一个指示灯是运行指示 第二个应该是远程的指示 第三个是停止指示 第四个是故障指示 DCSOFF 是DCS中控的 停止控制点 HR1 是DCS中控指示点 SA1 是外部的一个转换控制开关
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当按下SB2是 ,KM线圈和KA1线圈得点 KM得电电机启动 后面第3个灯灭了了 KA1得电 后面2个灯亮了 ,后面的那个多点控制器我也不知道他每个点表示的什么作用,不好说。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
百科视频,电机正反转控制原理图
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询