经过漏电保护器的电源为什么零线直接!就会跳闸?

 我来答
瘦成一导闪电呀
高粉答主

推荐于2017-09-02 · 每天分享健身知识,希望每位小仙女走路带风
瘦成一导闪电呀
采纳数:1266 获赞数:52262

向TA提问 私信TA
展开全部
  漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关会跳闸,但电源的火线并不会断开,会引起设备与人生伤害。
  漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。当进入保护器的线路电流不相等时,即电器有漏电时,保护器跳闸。当保护器在断开只分断相线(火线),零线是没有进行控制的。如火线与零线接反时,断开的是零线,火线并没有断开,因此设备仍然带电,漏电仍然存在,无法实现正常的保护作用。如果火线零线接线必须立刻纠正后再使用。
匿名用户
2013-08-21
展开全部
唉,首先你要明白漏电保护器的原理那里面是一个零序互感器,进出互感器的电流要绝对平衡当你把零线短接后,就只有电流流经互感器,而没有电流回流了,检测到不平衡时,漏电保护器就以为是漏电,就跳闸保护了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-21
展开全部
漏电保护器对漏电,即电电流经过火线,不流回零线…直接导向大地,它对向地导电有作用,很小很小漏电就可以跳断开,从而保护人体…电器…而对流回零线的那种漏电,毫无作用…
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-21
展开全部
漏电保护器 顾名思义 漏电就保护 只能说你漏电保护器以下有漏电的地方
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-21
展开全部
零序保护
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答