[求助-西门子触摸屏]无法通过PC adapter usb下载程序到TP177A

用winccflexible2008sp4编写好程序,然后用pcadapterusb下载程序到TP177A中,老是无法建立连接。setPG-PC里用S7ONLINE(ST... 用wincc flexible2008 sp4编写好程序,然后用pc adapter usb 下载程序到 TP 177 A 中,老是无法建立连接。set PG-PC 里用 S7ONLINE (STEP7)--PC Adapter (MPI)地址0,超时30,速率187.5,最高地址31.TP177 A 里,选择MPI,Enable Channel, Remote Control地址1,速率187.5.</P>可是总是连接不上,请指教 展开
 我来答
禽兽放开水果26
2014-06-18 · 超过66用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:120
采纳率:0%
帮助的人:122万
展开全部
如果要使用PC/MPI-Adapter或USB/MPI-Adapter需要从PLC端口借电,即先用带Profibus接头的电缆连接PLC和TP177A/B,PLC上的Profibus接头要有PG接口,MPI适配器插到PG接口上;否则MPI适配器指示灯都不会亮。TP177A/B上需要激活MPI的传输通道并设定MPI/DP地址和波特率,具体的设置可以参考以下链接: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/23802404xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册:http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0262 查看原帖>>