从你的描述可以看出,你要并网的发电机是同步发电机。同步发电机并网需要4个条件:
1,发电机的频率必须与电网频率相同;
2,发电机和电网的电压波形要相同;
3,发电机和电网的电压大小,相位要相同;
4,发电机和电网的相序要相同。
一般条件2和4在发电机的设计制造过程中已经解决,所以出现的问题主要为1,3条。
你可以采用自同步的方式起动:在发电机的励磁绕组中串联10倍于励磁绕组电阻的电阻,当发电机的转速转到接近同步转速时,先合上并车开关,接着再加上励磁,利用电机的自同步作用,把发电机牵入同步。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
两台发电机机端电压的相位,幅值和频率都在允许范围内才能并列。
至于两台都是负有功没遇到过。你可试试并列后加大负荷,如果还都是负值,那就可能是测量回路的电流和电压极性不对应。
至于两台都是负有功没遇到过。你可试试并列后加大负荷,如果还都是负值,那就可能是测量回路的电流和电压极性不对应。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
支持楼上的说法,加大负荷后如果还是负值叫要检查CT和PT接线方法是否正确,是不是极性弄反了?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
初相角。相位。相序。频率。必须一样才能并车的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: