发电机并车

两台发电机并车出现都是负功,请教下具体什么原因会引起这样结果... 两台发电机并车出现都是负功,请教下具体什么原因会引起这样结果 展开
 我来答
聊娱乐的吃瓜群众
高能答主

2021-09-28 · 真正的娱乐是应着真正的工作要求而发生的。
聊娱乐的吃瓜群众
采纳数:1652 获赞数:86575

向TA提问 私信TA
展开全部

从你的描述可以看出,你要并网的发电机是同步发电机。同步发电机并网需要4个条件:

1、发电机的频率必须与电网频率相同;

2、发电机和电网的电压波形要相同;

3、发电机和电网的电压大小,相位要相同;

4、发电机和电网的相序要相同。

一般条件2和4在发电机的设计制造过程中已经解决,所以出现的问题主要为1,3条。

保养与清洁

1、发电机组的维护保养,必须在停机的状态下进行,为了确保发电机组不会误启动,清洁之前务必对发电机组进行启动电瓶负极电缆拆除。

2、交流发电机的内外部都应定期清洁,清洁的频率要视机组所在地的环境而异。在清洁之前将所有电源断开,把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦 掉,通风网也要清洁干净。

条山野人1
推荐于2018-08-25 · TA获得超过5243个赞
知道大有可为答主
回答量:3588
采纳率:66%
帮助的人:3103万
展开全部
从你的描述可以看出,你要并网的发电机是同步发电机。同步发电机并网需要4个条件:
1,发电机的频率必须与电网频率相同;
2,发电机和电网的电压波形要相同;
3,发电机和电网的电压大小,相位要相同;
4,发电机和电网的相序要相同。
一般条件2和4在发电机的设计制造过程中已经解决,所以出现的问题主要为1,3条。
你可以采用自同步的方式起动:在发电机的励磁绕组中串联10倍于励磁绕组电阻的电阻,当发电机的转速转到接近同步转速时,先合上并车开关,接着再加上励磁,利用电机的自同步作用,把发电机牵入同步。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Qiu_Juis
2008-06-27 · TA获得超过2138个赞
知道小有建树答主
回答量:215
采纳率:0%
帮助的人:221万
展开全部
两台发电机机端电压的相位,幅值和频率都在允许范围内才能并列。
至于两台都是负有功没遇到过。你可试试并列后加大负荷,如果还都是负值,那就可能是测量回路的电流和电压极性不对应。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lft021107
2008-06-27 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2327
采纳率:100%
帮助的人:866万
展开全部
支持楼上的说法,加大负荷后如果还是负值叫要检查CT和PT接线方法是否正确,是不是极性弄反了?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
渤海观音3323
2008-06-27 · TA获得超过517个赞
知道小有建树答主
回答量:468
采纳率:100%
帮助的人:434万
展开全部
初相角。相位。相序。频率。必须一样才能并车的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询