1250kva变压器能承受多少负荷

 我来答
爱学习的李二
高粉答主

2019-08-01 · 热爱学习,分享教育知识。
爱学习的李二
采纳数:210 获赞数:10418

向TA提问 私信TA
展开全部

1250Kva的变压器能承载的负荷是1000千瓦。

变压器的负荷效率一般时0.8,1250*0.8即为1000千瓦。

超过这个负荷,意味着变压器在超负荷运转,对于变压器的寿命有很大影响。

扩展资料:

变压器的特征参数

工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率

额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

空载损耗

指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.

参考资料来源:百度百科-变压器

武汉摩恩智能电气有限公司
2015-11-24 · 百度认证:武汉摩恩智能电气有限公司
武汉摩恩智能电气有限公司
武汉摩恩智能电气有限公司是专业研发生产生产电力高压检测设备
向TA提问
展开全部
1250KVA的变压器即使全部提供有功功率也就是KW也只有1250KW。当然是不可能负荷得起咯。
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲁承宝
2014-06-20 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2044万
展开全部
1250kva变压器能承受负荷是8200-9400KW是最好的运行负荷
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
砸碎铁饭碗465ec59
推荐于2017-11-26 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6289万
展开全部

你好:

——★1、变压器的容量都是视在功率,三相变压器的视在功率就是:电压乘以电流、再乘以根号 3 (1.732),因此,【变压器的负载能力,以额定输出电流为准】。


——★2、电力变压器的额定输出电压都是 0.4 KV (400 V ),1250 KVA 三相变压器额定输出电流为:Ⅰ= 1250 KVA ÷ (1.732 × 400 V )= 1914.8 A 。【1250 KVA 三相变压器,可以承受 1914.8 A 的负荷电流。】


——★3、工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。例如电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。所以应该以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lgsys1
2014-06-19 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2296万
展开全部
假定功率因数=0.9

1250×0.9=1125kW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起