1250kva变压器能承受多少负荷
1250Kva的变压器能承载的负荷是1000千瓦。
变压器的负荷效率一般时0.8,1250*0.8即为1000千瓦。
超过这个负荷,意味着变压器在超负荷运转,对于变压器的寿命有很大影响。
扩展资料:
变压器的特征参数
工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
额定功率
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
电压比
指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
空载电流
变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。
空载损耗
指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。
效率
指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。
绝缘电阻
表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.
参考资料来源:百度百科-变压器
如果设备同时运行,有功功率为3115KW,全部是变频器,那么功率因数估计挺低,假设为0.8好了,那么起码需要变压器的容量最小为3115/0.8
KVA,一般来说变压器还要有个裕度,在80%左右,所以如果功率因数为0.8,变压器效率为80%。
你好:
——★1、变压器的容量都是视在功率,三相变压器的视在功率就是:电压乘以电流、再乘以根号 3 (1.732),因此,【变压器的负载能力,以额定输出电流为准】。
——★2、电力变压器的额定输出电压都是 0.4 KV (400 V ),1250 KVA 三相变压器的额定输出电流为:Ⅰ= 1250 KVA ÷ (1.732 × 400 V )= 1914.8 A 。【1250 KVA 三相变压器,可以承受 1914.8 A 的负荷电流。】
——★3、工厂的性质不同,用电的功率因数也不一样。例如电加热设备为主的炼钢厂,功率因数就很高;以电动机为主的生产线,功率因数就较低。所以应该以负荷的额定电流为准计算,而不应该以功率因数为准来估算。
1250×0.9=1125kW