PLC温度控制梯形图 用三菱plc编写一段温度控制梯形图,控制温度30-60℃,可用触摸屏设置温度
D0为从温度模块中读取到的当前温度值,D128为设定温度和D156回差温度。可以在触摸屏上设置。设置温度45度后,温度会在30-60度之间工作。如图所示:
一、控制要求
将被控系统的温度控制在某一范围之间,当温度低于下限或高于上限时,应能自动进行调整,如果调整一定时间后仍不能脱离不正常状态。
则采用声光报警,来提醒操作人员注意,排除故障。系统设置一个启动按钮来启动控制程序,设置绿、红、黄三台指示灯来指示温度状态。
当被控系统的温度在要求范围内,则绿灯亮,表示系统运行正常;当被控系统的温度超过上限或低于下限时,经调整且在设定时间内仍不能回到正常范围,则红灯或黄灯亮,并伴有声音报警,表示温度超过上限或低于下限。
该系统充分利用电气智能平台现有设备,引入PLC和变频器于系统中,将硬件模拟和软件仿真有机结合,有效的运用了平台资源。本文通过对该系统的阐述,详细介绍了PLC和变频器在模拟量信号监控中的运用。
扩展资料:
转换原理:
1、数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统,一般用低通滤波即可以实现。数字信号先进行解码,即把数字码转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后进行低通滤波。
根据信号与系统的理论,数字阶梯状信号可以看作理想冲激采样信号和矩形脉冲信号的卷积,那么由卷积定理,数字信号的频谱就是冲激采样信号的频谱与矩形脉冲频谱(即Sa函数)的乘积。这样,用Sa函数的倒数作为频谱特性补偿。
由采样定理,采样信号的频谱经理想低通滤波便得到原来模拟信号的频谱。一般实现时,不是直接依据这些原理。
因为尖锐的采样信号很难获得,因此,这两次滤波(Sa函数和理想低通)可以合并(级联),并且由于这各系统的滤波特性是物理不可实现的,所以在真实的系统中只能近似完成。
2、模数转换器是将模拟信号转换成数字信号的系统,是一个滤波、采样保持和编码的过程。模拟信号经带限滤波,采样保持电路,变为阶梯形状信号,然后通过编码器,使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。
参考资料来源:百度百科-可编程逻辑控制器
一、控制要求
将被控系统的温度控制在某一范围之间,当温度低于下限或高于上限时,应能自动进行调整,如果调整一定时间后仍不能脱离不正常状态,则采用声光报警,来提醒操作人员注意,排除故障。
该系统共涉及四大部分,包括温度传感器、变送器、PLC温度监控系统和外部温度调节设备。首先,选取监控对象,在其内部(比如孵坊)选取四个采样点,利用四个温度传感器分别采集这四点温度后;通过变送器将采集到的四点温度的采样值转换为模拟量电压信号,从而得到四个采样点所对应的电压值,输入到PLC的四个模拟量输入端口;PLC温度监控系统将这四点温度读入后,取其平均值,作为被控系统的实际温度值,将其与预先设定的正常温度范围上下限相比较,得出系统所处状态,并向外部温度调节设备输出模拟量控制信号;外部温度调节设备根据输出的模拟量的大小来调节温度的上升与下降或保持恒温状态。
本文以0~10V来对应温度0~100℃,设置40~60℃为系统的正常温度范围,对应的模拟量电压为4~6V,也即40℃(4V)为下限,60℃(6V)为上限,调节时间设定为20S。其中,50℃(5V)为我们的温度(电压)基准值。这样,我们就将PLC温度控制系统对温度的监测与控制转变成了PLC对模拟量电压的输入与输出的控制。当被控系统的实际温度低于设定的下限(40℃)时,PLC温度监控系统经过比较运算后,通过其模拟量输出端口向外部温度调节设备输出5-10V的电压,而且输出的电压会根据被控系统实际温度值的降低而升高,从而改变外部温度调节设备,调节温度的幅度。同理,当被控系统的实际温度高于设定的上限(60℃)时,PLC温度监控系统经过比较运算后,通过其模拟量输出端口向外部温度调节设备输出0~5V的电压,而且输出的电压会根据被控系统实际温度值的升高而降低,从而改变外部温度调节设备,调节温度的幅度。而当被控系统的实际温度处于设定的温度正常范围(40—60℃)时,PLC温度监控系统经过比较后,通过其模拟量输出端口向外部温度调节设备输出5V恒定的电压,即输出电压的调节基准量,使温度调节设备保持恒温状态。
三、控制算法的原理及流程图
PLC温度控制系统规定模拟量输入端取值范围为0~10V,本文设定其对应于温度0~100℃。要求被控系统的温度控制在40~60°C之间,也就是对应模拟量输入端口的电压范围是4~6V。同时,根据控制的需要,首先设定50℃ (对应模拟量输入端口的电压为5V)作为被控系统温度的基准值,对应设定一个输出的电压调节基准量5V。
PLC顺序扫描梯形图程序,扫描的结果有以下几种情形。假如读取到的四个采样点的温度,经过取平均后大于上限60℃(比如70℃),将其与被控系统温度的基准值(50℃)比较,得出两者之间的差值(20℃),也即对应2V,然后用输出的电压调节基准量5V与之相减,从而得到3V作为控制信号来控制外部的温度调节(降温),接着进入下一个扫描周期,直至被控系统的温度达到正常范围(40-60℃),如果在设定的调节时间(20S)后,未能恢复到正常范围内,则采用声光报警,红灯亮;假如读取到的四个采样点的温度,经过取平均后小于下限40℃(比如20℃),将其与被控系统温度的基准值(50℃)比较,得出两者之间的差值(30℃),也即对应3V,然后用输出的电压调节基准量5V与之相加,从而得到8V作为控制信号来控制外部的温度调节(升温),接着进入下一个扫描周期,直至被控系统的温度达到正常范围(40-60℃),如果在设定的调节时间(20S)后,未能恢复到正常范围内,则采用声光报警,黄灯亮;假如读取到的四个采样点的温度,经过取平均后处于设定的正常范围40-60℃(比如45℃),则输出调节电压的基准量5V,使被控系统保持恒温状态,绿灯亮,然后进入下一个扫描周期。
四、I/O分配表
输入
输入开关量 功能
%I0.6
实验台/计算机控制切换
%I0.1(%M1)
启动开关
%I0.2(%M2)
停止开关
输出
输出开关量 功能
%Q0.1(%M7)
过低
%Q0.2(%M8)
正常
%Q0.3(%M9)
过高
%Q0.4
过低警鸣
%Q0.5
过高警鸣
%Q0.7
变频器的逻辑输入
五、程序(PLC梯形图)
六、硬件接线图
七、组态王仿真画面
本系统不仅可以通过硬件操作来了解系统的工作原理,同时也可以通过仿真软件的监控画面来生动、直观的了解系统的工作过程。
八、变频器部分
本系统中的变频器是用来代替外部实际的温度调节设备,目的一是介绍变频器的使用;目的二是可以直观的看到,PLC温控系统根据输入温度值的改变同时也在改变输出的模拟量控制信号。系统中对变频器的应用过程,实际上是应用变频器根据外控电压的变化来改变输出频率的特性。
为了让其可以根据外控电压来改变频率,其参数设置如下:
I—O 菜单中TCC设为“2C”
I—O 菜单中AO设为“rFr”
drc 菜单中OPL设为“NO”
SUP 设为“rFr”
应用PLC的模拟量检测与控制能力,实现对被控过程的温度监测和控制具有广泛的应用场合。本文以工业生产中常见的温度监测、报警与控制功能的实现为例,介绍PLC模拟量控制系统的构成、温度控制流程及程序的设计方法。
作者:未知 点击:次 [打印] [关闭] [返回顶部]
本文标签:PLC在模拟量信号监测与控制中的应用
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意