为什么空调老是开起一会就自动停机了??

空调开启不久,空压机就会自动停机!!... 空调开启不久,空压机就会自动停机!! 展开
 我来答
成就家修
2020-04-21 · 欢迎来电咨询各种维修问题
成就家修
成就家修是以提供上门服务为核心业务的到家服务平台,服务内容涵盖:空调维修、加氟、燃气灶、壁挂炉、热水器、冷库维修;水电维修、管道疏通、地暖清洗、家具门窗等众多领域。
向TA提问
展开全部
  • 看一下空调的应急开关(手动开关)是不是不复位造成的:

    ①有的应急开关在内机的面板上、有的需要打开内机面板才能看见)、把电源拔下来、用手来回的抠抠它、可能是复它不复位造成的。

    ②如果应急开关没有问题,可能控制板会有问题,建议找修理商看看。

  • 第一次开机、如果第2次在开、外机运转需要等制3-5分钟。建议仔细观察一下。这个问题百有两种可能:

    ①外机的散热网脏,不能很好地散热,造成压缩机自保跳制关机。

    ②外机的风扇电机或电容的问题。检查一下外机的风扇和散热网。这种情况多为启动器有问题,换一个同型好的启动器上去试试看。

    ③可能是电压不稳定或是温度传感器变质。

  • 系统缺度氟低压保护或造成压缩机温度过热保护。

  • 室外机通风不好造成压缩机排气温度过高(翅片脏堵)。

详情可点击这里免费咨询。

你几个人
高粉答主

2020-06-17 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZT小花花
2020-06-26 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-23
展开全部
原因 1 电压不稳定
2室外机蒸发器太脏,需要清理
3没有制冷剂了 一些空调出于自我保护也有这种功能
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-23
展开全部
室外机蒸发器太脏,需要清理
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起