变压器烧毁原因分析

以上三台变压器均为用户退回变压器。。。当然原因是因为烧毁了。。。第一张图片,这个变压器通过直流电阻测试为高低压都已烧毁。。。第二张图片,直接是高压短路,低压完好。第三张图... 以上三台变压器均为用户退回变压器。。。当然原因是因为烧毁了。。。

第一张图片,这个变压器通过直流电阻测试为高低压都已烧毁。。。
第二张图片,直接是高压短路,低压完好。
第三张图片,高低线圈因张力而弹起,还没测过电阻。。。但是绝对已烧毁了。。。

在这里想请教大家,通过图片可否断定这三台变压器烧毁原因???
烧毁原因是指,究竟是外部短路引起的还是内部短路引起的烧毁...????
展开
 我来答
zgcherry
2013-08-21 · TA获得超过428个赞
知道小有建树答主
回答量:709
采纳率:50%
帮助的人:216万
展开全部
这三张照片看起来都是层间绝缘损坏
更多追问追答
追问
如果第一个是层间,为何低压也烧毁了???
第二个是高压层间烧毁,但是我想知道,可否通过图片判断烧毁原因是内部短路造成的还是外部短路造成的??
第三个我仔细现场看了,就是高压线圈弹起了,看不到烧毁的点...
追答
低压线圈是套在高压线圈上的 如果烧毁后没有及时断电的话 有可能连带着把低压也烧毁,想简单的从图片上看是由外部引起还是由内部引起 这个不好说 要结合综合分析 有没有当时的在线监控的记录 比如说 某相电流突然增大 或是瞬间过电压等
鼎信智慧科技
2023-08-29 广告
一、变压器被烧毁,可能由以下原因造成: 1、配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。 2、配电变压器的高、低压熔断件配置不... 点击进入详情页
本回答由鼎信智慧科技提供
lgjg2004
2013-08-21 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:78%
帮助的人:1290万
展开全部
光看这图片是分析不出烧毁原因的,还要看具体的现场情况才能够确定。
追问
现场的话,没有,因为这几个变压器都是烧毁后拉回公司的..我只能看到吊芯后的这个情况...这个变压器油是很黑很黑了...
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ac831
2013-08-23 · TA获得超过473个赞
知道小有建树答主
回答量:1011
采纳率:0%
帮助的人:366万
展开全部
雷击还是短路。等情况要分情楚搞明白。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式