控制模块分有源输出、无源输出两种方式供用户选择。

有源输出时:3、4脚接电源、6、7脚输出20V 电源。

无源输出时:6、4脚常开,5、6脚常闭,触点容量30V 2A。

无源输出时,每个联动控制可以输出一对常开的触点。触点容量为30V 2A,可以用来联动警铃、声光

模块输入端如果设置为常开检线状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为常闭检线状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。

模块为有源输出时,有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管

扩展资料:

输出模块连接在控制器的回路总线上,可以安装在所控设备的附近,也可安装在楼层端子模块箱内。采用电子写码,可以现场编码。输出模块的输出控制逻缉可以根据工程情况编程完成。当控制器接收到探测器的报警信号后,根据预先编入的程序,控制器通过总线将联动控制信号输送到输出模块,输出模块启动需要联动的消防设备;设备动作后会接受一个信号回答。

参考资料来源:百度百科-输入/输出模块