防盗门关不紧如何调闭门器
在闭门器的一端.两个调速阀。
1、 是代表第一段力,闭门的大角度关门的力,
2、是代表第二段力,闭锁的力, 就是快靠近门关上时的力. 左旋是调快,右旋调慢, 微调即变化很大。
配有防盗锁,在一定时间内可以抵抗一定条件下非正常开启,具有一定安全防护性能并符合相应防盗安全级别的门。
防盗门的全称为“防盗安全门”。它兼备防盗和安全的性能。按照《防盗安全门通用技术条件》规定,合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口,或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。
扩展资料:
闭门器是门头上一个类似弹簧的液压器,当门开启后能通过压缩后释放,将门自动关上,有象弹簧门的作用,可以保证门被开启后,准确、及时的关闭到初始位置。
现代液压闭门器(简称闭门器)始于二十世纪初期美国人注册的一项专利,它不同于传统的闭门器,是通过对闭门器中的液体进行节流来达到缓冲作用。液压闭门器设计思想的核心在于实现对关门过程的控制,使关门过程的各种功能指标能够按照人的需要进行调节。
参考资料:百度百科-闭门器
在闭门器的一端有两个调速阀。如图所示:
1、 代表第一段力,闭门的大角度关门的力,
2、代表第二段力,闭锁的力, 就是快靠近门关上时的力. 左旋是调快,右旋调慢, 微调即变化很大。
拓展资料:
闭门器是门头上一个类似弹簧的液压器,当门开启后能通过压缩后释放,将门自动关上,有象弹簧门的作用,可以保证门被开启后,准确、及时的关闭到初始位置。
参考资料来自:闭门器百度百科
如图所示,首先找到在闭门器的一端,也就是两个调速阀。
1、第一个是代表第一段力,闭门的大角度关门的力。
2、第二个是代表第二段力,闭锁的力, 就是快靠近门关上时的力. 左旋是调快,右旋调慢, 微调即变化很大。
拓展资料:
防盗门注意事项:
1、防盗门的安装应按照所采用的防盗门种类,采取相适应的安装方法。
2、防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定,也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。
3、门框与墙体不论采用何种连接方式,每边均不应少于3个锚固点,且应牢固连。
4、要求与地平面的间隙应不大于5mm。门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。
5、安装防盗门时,应先找直、吊正,尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整,无误后方可以进行连接锚固。
6、要求推拉门安装后推拉灵活;平开门开启方便,关闭严密牢固。
7、防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件,必须齐全;多功能防盗门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃传呼等装置,必须有效完善。
8、检验门框尺寸是否符合要求,如不符合须处理后再进行安装。检验门在运输过程中是否产生磕碰、变形、零部件丢失等现象,如有上述现有上述现象须处理后再进行安装。
9、在安装时,应使用水平仪平仪对门框进行找正,保证门框上下宽度一致,允许误差2.5毫米,对角允许误差为3毫米。
10、门垫牢后,用钢钉将门框两侧的预埋件紧紧钉在门洞上,不带上亮的防盗门每侧固定点不少于3点,带上亮防盗门每侧固定点不少于4点。
11、门固定后重新检验门框及上槛是否槛是否变形,锁具的开启是否灵活,门扇的开启是否自如,门扇与门框的周框的周边是否严实。
12、安装后门应保证门扇与门框的间隙均匀,门扇无倾斜扇、翘曲、回弹等缺陷,门关闭到位后无卡阻现象。
13、存在缺陷必须进一步的校正直到合格为止。如无缺陷则以水泥沙浆在门框两侧抹平,水泥高出门框的厚度不小于1.5厘米。
14、安装后门体不许有磕碰划伤或被损坏的缺陷。
参考资料:中华门窗网-防盗门注意事项
闭门器调节关门速度是通过两个液压阀独立控制两段闭门器关门速度,调节方法以及注意事项:
一般在闭门器的横截侧面有标注为1.2的2个调节阀门,速度1挡是调节门扇开启角度从90度至20度之间的关门速度,速度2挡是调节门扇开启角度从20度至0度也就是门完全关闭行程中的速度。
调节时如果将阀门螺丝旋紧(顺时针方向调整)是将速度变慢,也就是将闭门器关门力量调小。
调节时必须将幅度控制在很小的幅度,并且每次调整都试验门扇力度是否合适,如果幅度过大可能将螺丝旋掉,从而造成闭门器漏油。
拓展资料:
工作原理
液压闭门器的基本构件有支承导向件、传动齿轮、复位弹簧、单向阀、齿条柱塞、节流阀芯和壳体、端盖、密封圈以及连杆。壳体和连杆起着固定闭门器和连接门扇和门框的作用。
闭门器的工作原理是:当开门时,门体带动连杆动作,并使传动齿轮转动,驱动齿条柱塞向右方移动。在柱塞右移的过程中弹簧受到压缩,右腔中的液压油也受压。柱塞左侧的单向阀球体在油压的作用下开启,右腔内的液压油经单向阀流到左腔中。当开门过程完成后,由于弹簧在开启过程中受到压缩,所积蓄的弹性势能被释放,将柱塞往左侧推,带动传动齿轮和闭门器连杆转动,使门关闭。
在弹簧释放过程中,由于闭门器左腔的液压油受到压缩,单向阀被关闭,液压油只能通过壳体与柱塞之间的缝隙流出,并经过柱塞上的小孔以及2条装有节流阀芯的流道回流到右腔。因此液压油对弹簧释放构成了阻力,即通过节流达到了缓冲的效果,使门关闭的速度得到了控制。阀体上的节流阀可以调节,可控制不同行程段的、可变化的闭门速度。尽管不同厂家生产的闭门器结构、尺寸有差异,但原理是相同的。
闭门器的种类可分为:外装式和内嵌式门顶闭门器、内嵌式门中闭门器、门底闭门器([1] 地弹簧)、立式闭门器(内置立式闭门器)以及其他类型闭门器。
参考资料:闭门器-百度百科
调整闭门器的关门速度。通常闭门器有2个调速(节流阀芯)螺钉。上方的调节螺钉为第一段关门速度调节螺丝,下方的调节螺丝为第2段(通常是10°)关门速度调节螺丝。
如果上面没有用的话就需要通过维修的办法,如果是支承导向件处漏油,拆下支承导向件,检查密封圈的状况,如已磨损或老化失效,更换密封圈。如果支承导向件与小齿轮轴间的间隙过大,更换支承导向件。如果是齿条柱塞导向柱面磨损,与阀体间的配合间隙增大导致节流效果下降,可拆下齿条柱塞,用表面镀铬的方法来修复。
拓展资料:
闭门器的种类可分为:外装式和内嵌式门顶闭门器、内嵌式门中闭门器、门底闭门器( [1] 地弹簧)、立式闭门器(内置立式闭门器)以及其他类型闭门器。
闭门器的使用与维护、修理
新安装的闭门器在使用一周至10天左右,应检查所有的螺钉,并重新紧固一遍。
使用厂家推荐的液压油,对于寒冷地区应使用低凝点的液压油。
闭门器在投入使用后应定期进行检查,检查的内容是:安装螺钉是否松动和丢失、连接臂是否与门体或门框擦碰、门体是否有变形与松动、关门的缓冲效果、支承导向件是否漏油等。
通常在闭门器使用一段时间后会出现以下的问题:
1) 安装螺钉松动或丢失,导致闭门器未处在正确的安装位置上、连接臂损坏;
2) 闭门器关闭时的缓冲效果变差,导致门与门框之间撞击,门体变形;
从结构来看,闭门器是一个封闭的整体,从外型基本看不出其质量好坏。
闭门器最关键的质量问题就是是否漏油,因为闭门器是依靠其内部液压系统中对流体的节流来实现对关门过程的控制,漏油意味着液压系统的失效,因此液压系统是决定闭门器使用寿命的唯一标准。
漏油的最主要原因是小齿轮支承导向件磨损使间隙增大、密封圈磨损引起密封效果下降或在调节缓冲效果时节流阀芯逆时针旋转离开阀体。
闭门器缓冲效果的降低是由于漏油导致空气的进入或齿条柱塞导向柱面与阀体间的配合(节流)间隙增大引起。因此,小齿轮、支承导向件的材质、热处理和机加工的质量和精度就非常重要。
对于缓冲效果差的闭门器,单单通过调整节流阀芯进行节流是无法根本解决问题。必须通过维修的办法,如果是支承导向件处漏油,拆下支承导向件,检查密封圈的状况,如已磨损或老化失效,更换密封圈。如果支承导向件与小齿轮轴间的间隙过大,更换支承导向件
。如果是齿条柱塞导向柱面磨损,与阀体间的配合间隙增大导致节流效果下降,可拆下齿条柱塞,用表面镀铬的方法来修复。另外,在保证闭门器缓冲效果的情况下,改用较软的弹簧,也是减低因缓冲效果变差后门对门框的撞击力量的一种方法。