玻璃幕墙处如何设置防火隔离带
1、建筑幕墙的耐火极限和高度在每层外缘不得低于1.00h和1.2m。可为不燃实体墙或防火玻璃墙,房间内安装自动喷水灭火系统时,这部分墙体高度不应小于0.8m。
2、适用于双幕墙建筑。当外墙的耐火极限小于100h时,幕墙室内一侧的直墙的耐火极限不得小于1.00h。可开启的外窗应采用耐火极限不小于1.00h的B类或C类防火窗。
扩展资料:
当建筑物的外墙配有玻璃幕墙或墙壁装饰材料或结构可能脱落在发生火灾,水泵适配器和DAO室外消防栓用于火灾扑救和其他户外消防设施应该位于一个相对安全的距离建筑物的外墙或应采取安全防护措施。
安装壁式专用消防泵接头应满足设计要求。无设计要求的,安装高度距地面0.7米;门、窗、孔与墙上孔之间的净距离不得小于2.0m,不得安装在玻璃幕墙下。
1)建筑幕墙在每层楼板外沿设置的墙体,耐火极限应不低于1.00h、高度不应低于1.2m.可以是不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8m。
2)对于设置双层幕墙的建筑。当外墙体耐火极限低于100h时,幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h,可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。
扩展资料
建筑外墙设置有玻璃幕墙或采用火灾时可能脱落的墙体装饰材料或构造时,供灭火救援用的水泵接合器、室外消火栓等室外消防设施,应设置在距离建筑外墙相对安全的位置或采取安全防护措施。
墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
是层间防火封修,用1.5mm镀锌钢板(为了好看表面可以喷涂处理)做成盒子内铺100mm防火岩棉,与玻璃间打防火胶。
框支撑玻璃幕墙是玻璃面板周边由金属框架支撑的玻璃幕墙,主要包括:明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特殊断面的铝合金型材为框架,玻璃面板全嵌入型材的凹槽内。其特点在于铝合金型材本身兼有骨架结构和固定玻璃的双重作用。
扩展资料:
全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。
1、全玻璃幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm;玻璃幕墙肋截面厚度不小于12mm,截面高度不应小于100mm。
2、当玻璃幕墙超过4m(玻璃厚度10,12mm),5m(玻璃厚度15mm),6m(玻璃厚度19mm)时,全玻璃幕墙应悬挂在主体结构上。
3、吊挂全玻璃幕墙的主体构件应有足够刚度,采用钢桁架或钢梁作为受力构件时,其中心线与幕墙中心线相互一致,椭圆螺孔中心线应与幕墙吊杆锚栓位置一致。
参考资料来源:百度百科-玻璃幕墙