电气倒闸操作的基本原则是什么

 我来答
聚兴碳素
推荐于2017-10-07 · TA获得超过2.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:2775
采纳率:70%
帮助的人:173万
展开全部
倒闸操作的基本原则为:
1、在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关切断负荷电流。
2、在合闸时,应先从电源测进行。
3、在拉闸时,应先从负荷侧进行,检查断路器确在断开位置,然后再拉开负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关。
4、在倒母线时,隔离开关的拉合步骤是:先逐一合上需要转换至一组母线上的隔离开关,然后逐一拉开在另一组母线上的运行隔离开关,这样可以避免因合一隔离开关,拉另一隔离开关而容易造成的误操作事故。
5、在回路中未设置断路器时,可允许用隔离开关进行下列操作:A、拉合无故障的电压互感器和避雷器;B、拉合无故障的母线和直接连在母线上的设备的电容电流;C、拉合变压器中性点的接地开关,当当变压器中性点上接有消弧线圈时只有系统没有接地故障时才可进行;D、拉合励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路(10.5KV以下);E、拉合10KV以下,70A以下的环路均衡电流,;F、利用等电位原理,可以拉合无阻抗的并联支路。(断路器一定要在合闸位置,并将断路器直流操作电源保险取下,才可进行,否则万一在操作过程中断路器误跳闸,将会使隔离开关两端电压不相等,从而导致带负荷拉、合隔离开关事故)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
傻丫头与坏男人
2019-12-23 · TA获得超过1745个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:59%
帮助的人:321万
展开全部
1、拉开关将发电机与系统解列或将两系统解列,应先检查负荷分配情况,使通过解列开关的有功、无功负荷等于或接近零。
2、合开关将发电机与系统并列或一系统与另一系统并列,应投入同期装置,检查同期后并列,或检查两系统无电压差后,则在同期开关合上,同期表鉴定开关切至“粗调”、“细调”,同期闭锁开关解除时,方可将开关合上。
并列操作时,不得同时投入两只开关的同期开关,防止压变二次侧非同期并列而熔断熔丝。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
888666kkll
2020-05-08
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:2580
展开全部
看了评论发现都是老革命高压电工了。拉开哎现在都2020年了基本都是手车时代了。我也来说说吧首先说分断。第一步一样分断路器开关,只不过不在现场了都有上位机时代了,直接上位机上进行分合操作便可。断路器开关有强悍的灭弧功能。这一步是为你当前的高压设备由运行改为热备用,同时你的PT柜也已经失电不能再说是工作位置了。工作位置含两种状态一种是运行状态是带电的,另一种就是热备用状态时不带电的,百度百科为什么要理清楚倒闸的状态很有必要。然后就是检查你的断路器小车开关确在热备用状态。无误后断路器小车柜由热备用状态改为冷备用状态。因为这个手车柜小车是付隔离手车没灭弧能力,必须保障在空载下进行操作。还有一条就是比如两条10kv进线的电力局目前明确规定只能一台运行一台备用,多数地区还是按照这条规定执行的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
孤狼9527
2019-12-21 · TA获得超过6802个赞
知道大有可为答主
回答量:9113
采纳率:72%
帮助的人:315万
展开全部
电气倒闸操作的基本原则是分三点 地点通上电 这点通过电源的通路与短路来控制咋的启动与关闭
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
収灋网

2019-12-23 · TA获得超过7108个赞
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:46%
帮助的人:1163万
展开全部
电器倒闸直接将插座拔掉重新开始
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助