中央空调系统总水容量可以按以下数据估算(L/m2建筑面积):
供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;
热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。(参考《实用供热空调设计手册》)
如果你是问循环水量的话,就是:负荷(kw)*0.86/5,流量单位是m3/h,温差是5度。
一般从设计方面来说,选定好总冷量后再来选主机,而水泵的选型按主机的蒸发器额定流量来选,也就是冷冻水循环量,而冷却水的循环量是按主机的冷凝器的额定流量来确定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先根据冷负荷指标计算出制冷机组,在根据制冷机组蒸发器和冷凝器的流量决定,一般水泵的流量按蒸发器和冷凝器流量乘以1.2倍来选型。扬程就要根据管路长短来确定了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般来讲,冷水量就是主机的的冷水量,冷却水量就是冷却塔的水量,如果管道长的话,就另计了