中央空调系统循环水量怎么样确定 10

中央空调系统循环水量怎么样确定,或者在什么资料中可以查找... 中央空调系统循环水量怎么样确定,或者在什么资料中可以查找 展开
 我来答
可以叫我表哥
2015-08-25 · 知道合伙人数码行家
可以叫我表哥
知道合伙人数码行家
采纳数:25897 获赞数:1464972
2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位,工程电子技术行业4年从业经验。

向TA提问 私信TA
展开全部
  中央空调系统总水容量可以按以下数据估算(L/m2建筑面积):
  供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;
  热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。(参考《实用供热空调设计手册》
  如果你是问循环水量的话,就是:负荷(kw)*0.86/5,流量单位是m3/h,温差是5度。
数学天下一绝
2013-08-23 · TA获得超过192个赞
知道答主
回答量:80
采纳率:0%
帮助的人:48.9万
展开全部
一般从设计方面来说,选定好总冷量后再来选主机,而水泵的选型按主机的蒸发器额定流量来选,也就是冷冻水循环量,而冷却水的循环量是按主机的冷凝器的额定流量来确定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ranyonghong
2013-08-23 · TA获得超过282个赞
知道小有建树答主
回答量:137
采纳率:100%
帮助的人:43.7万
展开全部
先根据冷负荷指标计算出制冷机组,在根据制冷机组蒸发器和冷凝器的流量决定,一般水泵的流量按蒸发器和冷凝器流量乘以1.2倍来选型。扬程就要根据管路长短来确定了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shimaobin123
2013-08-23 · TA获得超过798个赞
知道小有建树答主
回答量:240
采纳率:100%
帮助的人:64.1万
展开全部
一般来讲,冷水量就是主机的的冷水量,冷却水量就是冷却塔的水量,如果管道长的话,就另计了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式