4个回答
2015-08-25 · 知道合伙人数码行家
可以叫我表哥
知道合伙人数码行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人数码行家
采纳数:25897
获赞数:1464972
2010年毕业于北京化工大学北方学院计算机科学与技术专业毕业,学士学位,工程电子技术行业4年从业经验。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
中央空调系统总水容量可以按以下数据估算(L/m2建筑面积):
供冷运行时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;
热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。(参考《实用供热空调设计手册》)
如果你是问循环水量的话,就是:负荷(kw)*0.86/5,流量单位是m3/h,温差是5度。
2024-11-05 广告
2024-11-05 广告
苏州市宝得优机电设备有限公司是一家主营中央空调及各类设备空调安装及维护保养的公司,以经营商用中央空调、家用中央空调、中央空调安装、新风风管安装、风口定制、空调清洗保养等产品为主。自成立以来一直以技术专业、价格合理、安装规范、服务迅速为公司发...
点击进入详情页
本回答由计划提供
展开全部
一般从设计方面来说,选定好总冷量后再来选主机,而水泵的选型按主机的蒸发器额定流量来选,也就是冷冻水循环量,而冷却水的循环量是按主机的冷凝器的额定流量来确定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先根据冷负荷指标计算出制冷机组,在根据制冷机组蒸发器和冷凝器的流量决定,一般水泵的流量按蒸发器和冷凝器流量乘以1.2倍来选型。扬程就要根据管路长短来确定了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般来讲,冷水量就是主机的的冷水量,冷却水量就是冷却塔的水量,如果管道长的话,就另计了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?