西门子MM420 2.2KW变频器,用端子控制启停,外部模拟量(0-10v)信号控制频率,怎么接线和设置参数。
有一台西门子MM420变频器,功率:2.2KW,启停信号是由外部中间继电器来接通或断开变频器的控制端子,问需要短接那几个端子,相关参数怎么设置,运行频率是由外部PLC输出...
有一台西门子MM420变频器,功率:2.2KW,启停信号是由外部中间继电器来接通或断开变频器的控制端子,问需要短接那几个端子,相关参数怎么设置,运行频率是由外部PLC输出0-10V模拟量信号来控制变频器的频率(转速)问:0-10V接在变频器哪个端子,相关参数怎么设置,MM440与MM420设置参数一样吗。。?
展开
展开全部
对于SIMENS 440变频器,调试分两个步骤:
步骤一:上电前,先将微型开关拨到电压信号输入上,具体看一下变频器说明书。
首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:
首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。
然后设置参数 P0010=1进入快速调试过程,设置以下参数:
P0100=0
P0205=0
P0300=1
P0304=400
P0305=4.7 电机铭牌上的额定电流
P0307=2.2 电机的额定功率
P0310=50
P0311=1425 铭牌上的电机额定转速
P0700=2 外部启停
P1000=2 外部启停
P1080=0
P1082=50
P1120=10 加速时间
P1121=10 减速时间
P1135=5
P1300=20
P3900=1
变频器显示BUSY大约10秒后,完成快速调试实现0-10v外部给定,外部启停。
还可以通过PLC对0-10v的基准电压进行校准。
追问
我变频器室MM420,MM440与MM420调试一样吗,是哪个小开关?是不是DIP2小开关 ,我MM420变频器没有P205这个参数?