在kepserverex opc中如何建立与WINCC对应的变量 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 wincc kepserverex opc 变量 搜索资料 你的回答被采纳后将获得: 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值) 1个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 479004697 2015-05-28 知道答主 回答量:8 采纳率:0% 帮助的人:2.9万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 在kepserverex opc软件里,1,建通道(如ModbusTCPIP),2,建变量(400001,word)在wincc里添加OPC通道1,右键/参数/寻找到服务器kepserverex/浏览服务器,就可以看到添加的变量了 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2018-05-04 如何向WINCC的OPC变量中写数据 2 2013-05-16 WinCC 作为 OPC 服务器建立的变量要怎么与PLC进行通信 2017-07-31 Modbus RTU怎么通过KEPServerEx OPC软件与WinCC通讯>gt;找答案 2016-10-08 vb.net如何建立OPC通讯读取WINCC中的变量值 2016-01-16 加载了OPC.chn,为什么在wincc中就是找不到OPCserver中的变量。这个问题解决没?我也遇到了,请赐教 1 2012-05-09 wincc中opc通讯时设置变量地址怎么弄 1 2013-01-24 OPC变量怎么添加不上WINCC画面中 2018-03-03 VC做的OPC客户端怎样访问WINCC的变量数据 更多类似问题 > 为你推荐: