这道电路分析题怎么做啊?
2个回答
2015-06-13 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
解:负载P=100kW,λ1=cosφ1=0.7(滞后),U=220V。则负载的视在功率为:S1=P/λ1=100/0.7=142.86(kVA),无功功率Q1=√(S1²-P²)=√(142.86²-100²)=102.02(kvar)。
要使λ2=cosφ2=0.95(滞后),由于有功功率P不变,因此视在功率为:S2=P/cosφ2=100/0.95=105.26(kVA),无功功率为:Q2=√(S2²-P²)=√(105.26²-100²)=32.87(kvar)。
无功功率的减少就需要补偿电容来提供,因此Qc=Q1-Q2=102.02-32.87=69.15(kvar)。
又Qc=U²/Xc,因此:Xc=U²/Qc=220²/69.15=700(Ω)。
而Xc=1/(2πfC),因此需要并联的电容为:C=1/(2πfXc)=1/(2×3.14×50×700)=4.55(μF)。
并联电容前,电线电流为:I1=S1/U=142.86×1000/220=649.36(A),输电线的功率损耗为:△P1=I1²r=649.36²×0.1=42166(W)=42.2(kW)。
并联电容器后,电线电流为:I2=S2/U=105.26×1000/220=478.45(A),输电线路的功率损耗为:△P2=I2²r=478.45²×0.1=22891(W)=22.9(kW)。
线路损耗减少:△P=△P1-△P2=42.2-22.9=19.3(kW)。
——注意:上面的计算中采用的是工业设计中经常使用的粗略计算方法,中间有一些不严格。因为如果原来负载电压为220V,那么加入补偿电容后,随着输电线路的电流减小,线路电阻r=0.1Ω电阻上的电压降将会减小;如果Us不变,那么负载电压将大于220V。但是如果计算再考虑这个影响,计算过程会变得很复杂。更何况实际生产中输电线路的电阻很少能够达到0.1Ω这样的阻值的,同时100kW的负载也从不会采用220V的电压等级,否则会使输电导线的截面积会选择很粗的导线。总之这道题的命题不是很严谨。
如果严格计算,Us的电压=220+649.36×0.1=285(V)。加入补偿电容后,要计算电感的感抗、负载电阻的大小,而因为此时负载端的电压未知,电容的容抗还没法计算,电路的总电流也没法计算,成为一个无法求解答问题。因为计算容抗需要负载电压U,而要计算负载电压U就需要知道线路电流I,而要计算负载电流I,又需要知道电容容抗,成为一个死循环。
