水泥:1、按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批。袋装水泥取样时,应有代表性,在堆场的20个不同部位等量取样,取样的总数应不少于12kg。散装水泥取样,随机地从不少于三个车罐中等量抽取,数量不少于12kg。2、水泥送检须提供水泥生产厂家生产许可证复印件及同编号、同批量、同期的出厂试验报告单。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。一、钢材
1、钢筋以同一规格、同一品种、同一炉号、同一进货为一批,每批重量不大于60t ,不足60t也为一批,任选两根钢筋切取,至少有一根留有钢筋标志。钢筋试验应附有同一批量的生产厂家质量证明书。具体取样详见表1。钢筋品种 序号 检验项目 取样数量(根) 取样方法及部位 试样长度(mm) 代表批量(t)
钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1 拉伸 2 任选两根钢筋切取 500 ≤60
2 冷弯 2 任选两根钢筋切取 270
钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1 力学 2 任选两根钢筋切取 500 ≤60
2 弯曲 2 任选两根钢筋切取 270
低碳钢热轧圆盘条 1 拉伸试验 1 任选一根钢筋切取 500 ≤60
2 冷弯试验 2 不同根钢筋各取一根 270
冷扎扭钢筋 1 拉伸试验 3 距钢筋端部不少于500mm处切取 宜取偶数倍节距,且不应小于4倍节距,同时不小于500mm ≤10
2 冷弯试验 3 270
冷扎带肋钢筋 1 拉伸试验 1 在每(任)盘中随机切取 500 ≤60
2 弯曲试验 2 270
3 反复弯曲 2 500
你直接打个电话问就是了撒
2024-02-18 广告
2024-02-18 广告
材料进场,通知监理派人见证取样,一同送往检测站,同时带上出厂合格证和有关技术指标。填好委托检验单子,就回去等拿结果。混凝土配合比申请单是委托检测站根据你送去的砂、石、水泥做出你要求的混凝土等级应该用的配合比,现在用商品混凝土,已经不用现场送...
点击进入详情页
本回答由诺达通检测技术提供
展开全部
1、砖:在同一产地、同一规格条件下,(1)烧结普通砖:每15万匹或不足15万匹为一个送样批次。(2)烧结多孔砖:每3.5万匹~15万匹为一个验收批,不足3.5万匹也按一批计。(3)烧结空心砖:3万匹或不足3万匹时亦为一个送样批次,每组抽样10块。
2、水泥:12㎏,按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T一批,散装不超过500T一批,每批抽样不少于一次。
3、钢筋原材:2长2短,长的50cm,短的30cm, 每一批由同一厂别家、同一炉号、牌号、同一规格、级别、同一交货状态、同一进场时间的情况下,热轧带肋钢筋组成<60t每批、冷轧带肋钢筋组成<50t每批、冷拉钢筋<20t每批,不足20t时,亦为一批,均抽检一次。
4、钢筋焊接:3根50cm,电渣压力焊:焊接接头不超过300个为一个送样批次,钢筋机械连接接头不超过500个接头抽样一次。
5、砂:抽检数量为20㎏,按同一产地、同一规格、同一进场时间,每≤400m3/批或≤600t为一验收批进行抽样。
6、碎(卵)石:抽检数量为40㎏,同一产地、同一规格、同一进场时间,数量不超过600T抽样一次。
7、基岩取芯:天然抗压一组9个,饱和抗压一组6个,直径根据水钻大小决定,一般为100㎜。
9、配合比:砼配合比:砂60斤、石子100斤、水泥60斤,砂浆配合比:砂30斤、水泥30斤、根据需要添加外加剂10斤。
10、砂浆试块:同一强度等级、同一配合比、同种原料,每台搅拌机,每一楼层或250m3砌体为一取样单位;每一取样单位标准养护试块的留置组数不得少于一组,每组六块,规格为75×75×75㎜。
11、砼试块:每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次, 3个为一组,规格为100×100×100㎜。
12、防水卷材:按同一生产厂、同一类型、同一规格、同等级为一批,抽取3卷进行规格尺寸和外观质量检验,合格后截取300mm后,纵向截取300mm作为样品。
13、外墙面砖应按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110-97的要求,每300 m2同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300 m2同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个,当采用水泥砂浆粘结时,应在28d后进行检验。
14、拉结筋抗拔:同规格、同型号,基本相同部位组成一个检验批,抽检数量按批量总数的1‰计算,且不小于3根。
以上具体送检数量及长度根据地方检测所而定,各个检测所的规定有所不同。所有工程资料的填写、收集、整理、归档均需与项目有关人员进行协调、沟通、配合。
能不检的尽量不要送,不是我黑 实在是复杂+麻烦+钞票
如果一定要送检的话可以参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)里面有列出需要复检的材料及内容说明。关于水电这方面的我就不是很清楚了,不好意思。
其他的材料可以与建设单位及监理单位协商一下。
如果一定要送检的话可以参照《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)里面有列出需要复检的材料及内容说明。关于水电这方面的我就不是很清楚了,不好意思。
其他的材料可以与建设单位及监理单位协商一下。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-25
展开全部
序号 样品名称 数量 样品要求 试验周期(天) 样品处置 序号 样品名称 数量 样品要求 试验周期(天) 样品处置
1 砼试块 3块 150*150*150mm 100*100*100mm 2 样品破坏 28 镀锌钢管 3根 20cm 4 样品破坏
2 砂浆试块 6块 70.7*70.7*70.7mm 2 样品破坏 29 铸铁管材 3根 4 样品退回
3 砂子 10kg 4 样品破坏 30 铸铁管件 3个 4 样品退回
4 石子 80kg 按设计要求 4 样品破坏 31 暖气片 3组 每组3-5片 4 样品退回
5 水泥 12kg 按设计要求 35 样品破坏 32 夹板门 5扇 同一规格 3 样品退回
6 砼试配 水泥30kg 砂100kg 石150kg 36 样品破坏 33 铝、塑窗 3樘 3500m 以下 6 样品退回
7 砂浆试配 水泥10kg 砂40kg 石10kg 36 样品破坏 4樘 3500-6000m 样品退回
8 外加剂 4kg 40 样品破坏 5樘 6000-10000m 样品退回
9 抗渗试块 6块 8 样品破坏 6樘 10000m 以上 样品退回
10 蒸压砌块 9块 100*100*100 4 样品破坏 34 面砖 30页 5 退回20页
11 空心砌块 5块 4 样品破坏 35 马赛克 20张 4 退回10张
12 红砖 25块 15 退回15块 36 大理石 5页 5 样品破坏
13 多孔砖 25块 15 退回15块 37 砼瓦 10页 6 样品破坏
14 空心砖 25块 15 退回15块 38 烧结瓦 20页 6 退回10页
15 钢筋原材 4根 40cm2根,30cm2根 3 样品破坏 39 开关 2个 4 样品退回
16 盘圆 3根 40cm 3 样品破坏 40 插座 2个 4 样品退回
17 闪光对焊 6根 40cm3根,30cm3根 3 样品破坏 41 电线 25m 4 样品破坏
18 电渣压力焊 3根 40cm 3 样品破坏 42 配电箱 3套 7 样品退回
19 电弧焊 3根 40cm 3 样品破坏 43 灌水 现场检测 3
20 PVC管材 6根 5d3根,15cm3根 5 样品破坏 44 接地电阻测试 现场检测 3
21 PVC/PP-R管件 3个 5 样品破坏 45 绝缘电阻测试 现场检测 3
22 PP-R管材 6根 30cm3根,15cm3根 5 样品破坏 46 通球 5项 现场检测 3
23 防水卷材 1.5米 10 样品破坏 47 砂浆贯入 16点 现场检测 3
24 涂料 2kg 15 样品破坏 48 砼回弹 10区 现场检测 3
25 稳定土配比 50kg 土、石、无机料 4 49 砼取芯 3个 现场检测 5
26 沥青 12kg 4 50 路基抗压 50kg 现场检测 4
27 土样击实 25kg 4 51 马歇尔试验 现场检测
你好,装修要质量检验的东西是不多的,最要紧的是水泥,其次是砂,水电的,电线,管子,你最好去问一下实验室的人要那么些东西,他们会告诉你的,不用怕的.还有买的材料要有三证.希望能帮上你.