一个配电房里面有一个十千伏进线柜,一个计量柜,一个PT柜,一个出线柜,一台变压器,进线柜和出线柜都
一个配电房里面有一个十千伏进线柜,一个计量柜,一个PT柜,一个出线柜,一台变压器,进线柜和出线柜都带断路器,送电送到出线柜静触头都没问题,问题是送出线柜断路器的时候变电站...
一个配电房里面有一个十千伏进线柜,一个计量柜,一个PT柜,一个出线柜,一台变压器,进线柜和出线柜都带断路器,送电送到出线柜静触头都没问题,问题是送出线柜断路器的时候变电站那里跳闸了,进线柜和出线柜的断路器都没跳闸,而且出线柜的断路器和出线电缆,变压器都做过试验了都没问题,我想问一下是不是哪个断路器的定值设定不对呀
展开
1个回答
展开全部
应该是进线保护定值设置过小越级跳闸了,请采纳,谢谢!!!
追问
进线断路器没跳闸,是外面输电过来的变电站的跳闸了