250KW负载需要用多少平方的电缆线

 我来答
qyrtn1aT33
推荐于2017-12-16 · 超过59用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:117
采纳率:33%
帮助的人:106万
展开全部
首先要计算250KW负荷的线电流。相对250KW负荷来说,应该是尽可能的三相平衡,对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8 你的250KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=250000/1.732*380*0.8=250000/526.53=475A导线选择:首先要选择适合你的电器工作环境的电线或者电缆。 再要选择电线电缆截面积大小: 根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用三根单芯150平方的铜芯橡皮电缆。如果负载不平衡,还要增加一根零线。