测量步骤试验接线见下图: 测量电压互感器的空载电流接线图 试验时,从低压侧加压,高压侧低端(X端)必须接地,逐渐升至额定电压,读取电流表读数,即为在额定电压下的空载电流。 对于三相电压互感器,可在低压侧加三相100V试验电源。若三相电源不平衡时,可取三相电压的算术平均值作为所加电压的数值。当各相电压差不超过2%时,可用UAC代表平均电压,然后读取各相的空载电流值。 试验测得的空载电流值与制造厂数据比较,应基本接近。若相差太大,说明互感器有问题。对于串级式电压互感器,如果刚加电压,空载电流就大大增加,可能是连耦绕组极性接反;如果连耦绕组断开,则其空载电流较正常值小得很多。