求48v的稳压电路电路图
48v电是一个380v的变压器输出的,因设备负荷很大每次在启动时候会产生一个压降,因接触器是48v控制的在产生压降的时候会出现无法启动,48v的为交流电压,请高手给一个电...
48v电是一个380v的变压器输出的,因设备负荷很大每次在启动时候会产生一个压降,因接触器是48v控制的在产生压降的时候会出现无法启动,48v的为交流电压,请高手给一个电路图纸,和需要详细的元器件型号,也可以私下聊qq1448460744。
展开
展开全部
这不是解决问题的关键,主要是你供电不足,假如你改成压降低也能启动,也就是说设备在电压不足的情况下强行启动,这是重载设备低压启动万一失败了那,很明显烧的就是你的电机或其他设备,造成的损失更大。所以最优选择是解决供电不足的问题。
也不知道你是什么设备,如果是电机一类的负载你就用变频器或者软启动器来降低启动压降。
1、如果你坚持要改的话,可以换继电器,换成48v直流接触器的用开关电源供电。
2、或者直接用220v、380v的交流继电器。
3、也可以再380v的变压器前面加个稳压器,稳压器很便宜的。
4、用380v转48v的交流逆变器也可以。
这些都是强行启动,不建议你使用。
负载部分是33kw的电机,变频器已经不考虑了,因为成本很高。软启动我们都做的不成功,如果你有好方案请给个图图,很想跟你讨教下。市场上的380v的稳压器也不便宜喔,因为现场压降只比压降允许值最低值少10v左右,且此设备再使用3个月就要拆了。所以要低成本的最好。
追答
这样大电机不可以直接启动的,用星三角启动也不行吗?用软启动器也可以,如果你负载输入重载启动可以选择重载模式,调试很重要。多看看说明书,按说明书调试。如果供电电流实在太低,真没招。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这个加稳压的想法是无法实现的,因为稳压一般是给直流电路使用的,而且常见的是要降低电压稳定的,交流稳压成本高或者响应慢……
建议:能够解决问题的办法有以下两种,一个是大大提高变压器容量,降低启动压降(这个实现成本比较高),第二个是为接触器等其他负载单独增加一个低容量变压器,这样不受到主负载影响(推荐这个办法)。
建议:能够解决问题的办法有以下两种,一个是大大提高变压器容量,降低启动压降(这个实现成本比较高),第二个是为接触器等其他负载单独增加一个低容量变压器,这样不受到主负载影响(推荐这个办法)。
更多追问追答
追问
你的第二个方案我想问下,如果在380v的变压器上面接220v转48v的变压器(380的变压器有220v的输出),输出的48v的会有压降吗?
追答
不可以的,你这个压降是由于变压器容量不足(容量达不到负载启动要求)导致的,过负荷工作的时候,同一个变压器上的其他绕组电压都会收到影响,只是比同一个输出绕组稍微低一点,比如主输出过负荷降低到40%电压的话,其他辅助绕组可能会降低到60%的电压罢了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
交流电稳压可采用磁饱和稳压器实现,这个没有电路,去买个现成的就行。