保证安全的组织措施是:
1)工作票制度
2)工作许可制度
3)工作监护制度
4)工作间断,转移和终结制度
保证安全的技术措施是:
1)停电
2)验电
3)装设接地线
4)悬挂标示牌和装设遮栏
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
有苦不用诉
2020-03-04
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:671
展开全部
新安规规定了,组织措施增加:现场勘察制度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
来自舜皇山昂首挺胸的冷杉
2021-07-12
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:500
展开全部
少一个现场勘查制度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鱼块a6
2020-02-16 · TA获得超过2.5万个赞
知道答主
回答量:16.5万
采纳率:12%
帮助的人:8504万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友185ceea
2018-09-04
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:860
展开全部

保证安全的组织措施和技术措施 

一、保证安全的组织措施: 

⒈工作票制度:在电气设备上工作应先填写工作票。

⒉工作许可制度:电气设备上工作应得到许可后才能进行。 

⒊工作监护制度:工作现场必须有一人对所有工作人员的工作进行监护。

⒋工作间断、转移和终结制度: 

二、保证安全的技术措施 

⒈停电:断开开关 

⒉验电:必须用电压等级相同而且合格的 验电器 

⒊装设接地线:装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2 

⒋悬挂标示牌和装设遮栏:在工作地点、施工设备和一经合闸即可送电到工作地点或施工设备的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

三、不停电检修

⒈低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用挫刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 

⒉高、低压线路同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压部分的措施。 

⒊在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。 

⒋上杆前应分清相、零线、选好工作位置。 

⒌人体不得同时接触两根线头。 ⒍带电部分只允许位于工作人员的前面或一侧。