美的空调制冷效果差
我的空调才买了半个月,就出现制冷效果差,室外30度,我开到17度三个多小时,室内还是只有28度左右。门窗都关好了的,冷媒有5.5个压力,出水也正常维修人员来看了也找不到问...
我的空调才买了半个月,就出现制冷效果差,室外30度,我开到17度三个多小时,室内还是只有28度左右。门窗都关好了的,冷媒有5.5个压力,出水也正常维修人员来看了也找不到问题,说是好的。请那位大师帮帮忙啊。这个到底是怎么回事啊。急。
展开
2020-05-10 · 欢迎来电咨询各种维修问题
关注
展开全部
检查一下室外机,一般情况下,室外机的散热器上如果积灰太多的话,也会造成空调工作一切正常,但是室内机出风口温度偏高,使空调的制冷能力下降的。
电源电压低,空调机室外压缩机没有启动,机器并没有在制冷状态下工作,所以吹的风不凉快。
房间大空调小,没有按比例装有正常使用冷量的空调机(如房间30个平方,你去装一台小1.5P机器也就是32的挂机)所以制冷的冷量达不到要求,所以温度降不下来。
室内机网片过脏,没有清洗,造成制冷系统压力过高,所以空调就会自动采取保护措施。
空调制冷管路里的制冷剂产生了泻漏现象而使制冷的能力下降。如果是制冷剂泻漏,那应该请专业人员来修理和加氟(制冷剂)了。
详情可来电咨询或预约维修。
开机二十分钟之后测室内机进出风口温度,如果温度差在十度左右为正常,否则不正常。三十度的气温感觉压力有一点点高。但也可以说是正常压力。不但要测压力还要测下电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-26
展开全部
低压力过大了,造成制冷不良。压力在4,6~4.8个压力[现在气温]
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-26
展开全部
有1。2P的吗?有1P 1,5P 2P 3P 5P 的维修人员来看了也找不到问题,那重新找人啊,他技术不好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-26
展开全部
是不是空调太小,房间太大!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?