冰箱一制冷就跳闸是何原因?

冰箱是用了5年的老冰箱。空开是用了10年左右的。今天突然有一次制冷中跳闸。之后每次插上电源后,只要制冷启动,1秒钟后空气开关就跳闸。因为家里空开有很多路,换了几个都跳,最... 冰箱是用了5年的老冰箱。空开是用了10年左右的。
今天突然有一次制冷中跳闸。之后每次插上电源后,只要制冷启动,1秒钟后空气开关就跳闸。因为家里空开有很多路,换了几个都跳,最后接到空调插座上就不再跳闸了(是不同的空开)。
如下图:共1个主开关,7个分开关。开始是接在分开关第二路、第一路都跳闸,接到最后一路就不跳了。

冰箱制冷声音、效果感觉都正常。上网查了,除了说冰箱坏了,有说空开老化的,有说冰箱地线短路也会跳闸,不知道怎么分辨,求指点。本人有万用表,动手能力还行。
空开上BEIMEI,是品牌吗?现在已经查不到啦。不知道是不是额定20A的。
找到一张原理图,求解释。

再续:
估计已经找到原因了,火线与地线之间有漏电,原理图中20A应该是负载电流保护,30mA应该是漏电流保护。
用万用表查了,火线与地线之间电压为76V,说明地线被带上了电压。
展开
 我来答
拾万里之外
高粉答主

推荐于2017-10-08 · 每个回答都超有意思的
知道顶级答主
回答量:6.2万
采纳率:80%
帮助的人:5693万
展开全部
这个情况分为两种原因:应该分析是漏电掉闸还是过流掉闸
1、检查是否有漏电情况,包括使用的电源插座后面有没有触碰墙面等偶尔接地情况。
2、是否由于冰箱压缩机瞬间启动造成过载,形成超负荷跳闸。每次冰箱启动电流是正常运转的4-6倍,如果是二手冰箱可能存在压缩机老化,启动过载现象应该严重。细致观察是否冰箱启动时同时掉闸。如果属实,应该考虑空气开关总负荷不够,或者压缩机故障造成的。
后颖初0Je
2013-08-25 · TA获得超过556个赞
知道小有建树答主
回答量:462
采纳率:50%
帮助的人:188万
展开全部
冰箱漏电了,看你的电箱图片你前面的插座(除总开关)都带漏电保护功能,只有最后应该空调插座没有漏电保护功能!”用万用表查了,火线与地线之间电压为76V,说明地线被带上了电压“说明冰箱确认漏电了,要查找漏电故障,以免发生触电事故!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1372245425ABB
2013-08-25 · TA获得超过155个赞
知道小有建树答主
回答量:153
采纳率:0%
帮助的人:69.4万
展开全部
你给的第二张图片是你房间所装电源配电箱的建筑电气原理图,从这些数字和字母中,你可以收集到的信息有,进线开关的型号及其导线的型号和各分支路空开的导线和空开型号的大小!!!!!举例说明一个:就拿进线下手,通过原理图我们知道空开的型号为:BMH-100,额定电流为63A 空开级数为2P 导线规格为3根截面积为16平方米 铜芯塑料绝缘线 如果我的回答你觉得有道理,就给我赞一个,谢谢
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
四尺教台
2013-08-25 · 子曰阳 中小学试卷复习
四尺教台
采纳数:67 获赞数:243

向TA提问 私信TA
展开全部
解决问题就可以了
已赞过 已踩过<