空调压力开关坏怎么检查?

 我来答
神0369
推荐于2017-09-22 · TA获得超过186个赞
知道答主
回答量:116
采纳率:0%
帮助的人:144万
展开全部
故障现象:空调不制冷 空调压力开关通常有两种,一种是低压保护,一种是高压力保护,其大概的原理是:当系统内冷媒压力上升当设定时压力时,压力开关自动打开,系统停止工作,当系统压力降低到设定压力时压力开关自动接通,系统正常工作,空调压力开关是检测空调管路的压力,然后将压力信号输送至空调控制系统,起到保护空调压缩机和管路的作用!只有压力信号在正常才范围内,空调才可以正常工作! 原因分析:上门检查,试机制冷不到一分钟,控制面板“运行”灯和“18”度灯闪烁,根据显示判断是保护问题,测高、低压压力开关正常,压缩机排气温度检测正常,于是解除压缩机过流检测,试机故障不变,更换室外检测板,试机故障如旧,重新试机,仔细观察室外机工作情况,当制冷约一分钟左右,听到低压开关断开的声音,这时室外机停止工作,当短接低压保护试机,正常运转,测其低压压力也正常,判断是压力开关质量差,误动作。解决措施:更换低压开关,试机一切正常。 经验总结:在维修时多观察控制面板显示故障代码,可以快速找到故障原因。 制热化霜:“制热”灯闪烁 防冻结保护:“运行”和“制冷” 防冷风保护:“运行”闪烁 过流保护:“运行”和“29”闪烁?低压保护:“运行”和“18”闪烁 相序保护:“运行”和“定时” 通迅故障:“运行”闪,其余灭 传感器故障:“温度”灯闪烁
创作者mVWtTYvPbJ
2020-02-27 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:27%
帮助的人:752万
展开全部
请问你高低压的压力多少,有二个原因.要么你氨加多了.要么空调堵塞了.压力开关直接用线接.看一下怎么样.建议要加回泵油去.要不然压缩机很容易烧掉