星三角启动在PLC里如何编程

本人初学PLC,在网上看了一些视频资料,现在自己画了一个星三角启动的梯形图,不知道对不对,请这方面的高手指点,谢谢下有附图... 本人初学PLC,在网上看了一些视频资料,现在自己画了一个星三角启动的梯形图,不知道对不对,请这方面的高手指点,谢谢 下有附图 展开
 我来答
xiazhou007
推荐于2018-02-24 · TA获得超过3677个赞
知道小有建树答主
回答量:1168
采纳率:66%
帮助的人:530万
展开全部

您的程序有点问题,

问题出在最后Y2线圈前面的Y1常闭触点,

Y1一旦得电,后面的Y2不能接通。

给你发了个范例,请参考。

lthainila
2013-08-26 · TA获得超过571个赞
知道小有建树答主
回答量:149
采纳率:100%
帮助的人:67.1万
展开全部

看图片,希望对你有帮助!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧阳思嘉俟青
2019-12-10 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:33%
帮助的人:882万
展开全部
plc两个输出点分别控制两个继电器,(1#继电器接通3秒断开,接通2#继电器,星三角启动原理)继电器在控制接触器,温度压力传感器通过模拟量模块传入到plc里,在plc用比较程序设置目标值和当前值比较,当温度或压力超过你的目标值时,断开2#继电器自保,就是这么简单
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
伊水草原0g
2013-08-26 · TA获得超过2218个赞
知道大有可为答主
回答量:3175
采纳率:88%
帮助的人:514万
展开全部
把T0的常闭点加到Y1前边,软件编程虽然有互锁,但硬件即接触器,星角的互锁触点必须加入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
的并倾防稀榔b
2020-02-08
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:657
展开全部
你这个图,你用的启动按钮是自复位按钮,就是你X0摁下去就松开了,你y0自锁,但是你星点接触器也要形成自锁啊,你x0断开了,那你星点接触器也立即就断开了,后面的就无法成立啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助