高层民用建筑消防电梯的设计要求是什么?

 我来答
瞾1556142i
推荐于2017-09-19 · TA获得超过139个赞
知道答主
回答量:137
采纳率:90%
帮助的人:59万
展开全部
消防电梯1 下列高层建筑应设消防电梯: 1.1 一类公共建筑。 1.2 塔式住宅。 1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。 1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。 2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。 2.3 当大于4500m2时,应设3台。 2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 3 消防电梯的设置应符合下列规定: 3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间闹散合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。 3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。 3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。 3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。 3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。 3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。 3.9 动力与控制电缆、电段含线应采取防水措施。 3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。 3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水握弯笑泵的排水量不应小于10L/s。
毋楚洁7Z
2018-03-30 · TA获得超过1.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:78
采纳率:100%
帮助的人:1.3万
展开全部

高层民用建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:

1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。

2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。

3 当大于4500m2时,应设3台。

4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。

消防电梯的设置应符合下列规定:

1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。

2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。

3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。

4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

5 消防电梯的载重量不应小于800kg。

6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯棚枯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。

9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。

10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。

11 消防电梯间前室门口宜设挡清和埋水设施答蚂。

消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起