供配电 直流屏 应用

在供配电工程中,什么时候用到直流屏啊?直流屏的容量一般怎么确定的、?希望得到行业前辈专家指点,万分感激!... 在供配电工程中,什么时候用到直流屏啊?直流屏的容量一般怎么确定的、?希望得到行业前辈专家指点,万分感激! 展开
 我来答
丅QR520
推荐于2016-04-13 · TA获得超过749个赞
知道小有建树答主
回答量:787
采纳率:91%
帮助的人:189万
展开全部
1、直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户,为给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源—蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性和安全性。直流系统是以电池容量标称,如65AH,100AH常用名称:GZDW-65AH,GZDW-100AH。
2、直流系统的用途:广泛应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户(如发电厂、变电站、配电站、石化、钢铁、电气化铁路、房地产等),为信号设备、保护、自动装置、事故照明及断路器分、合闸操作提供直流电源,它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源,用途十分广泛。还有直流系统的心脏是蓄电池,对蓄电池进行科学的维护是直流系统的核心工作。
3、电池容量选择要进行直流负荷的统计,直流负荷按性质分为经常负荷、事故负荷、冲击负荷。经常负荷主要是保护、控制、自动装置和通信设置。事故负荷是指停电后必须由直流系统供电的负荷,如UPS、通信设置等。冲击负荷是指极短时间内施加的大电流负荷,比如断路器分、合闸操作等。根据上述三种直流负荷统计就可以计算出事故状态下的直流持续放电容量。一般在220KV的变电站直流系统的蓄电池要选择两组电池,电池容量是150AH-200AH,110KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是100AH-150AH,35KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是50AH-100AH。
深圳市斯康达电子有限公司
2020-05-19 广告
想寻找好的直流电子负载设备,除了考虑价格的高低,还需要考虑多方面因素,因此您可以多找几家公司进行对比。在此向您介绍深圳市斯康达电子有限公司,是一个很好的选择。深圳市斯康达电子有限公司是一家集电子新能源设备与自动化测试方案的研发、生产、销售、... 点击进入详情页
本回答由深圳市斯康达电子有限公司提供
謇俊0gN
2013-08-27 · 超过33用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:87
采纳率:100%
帮助的人:39.6万
展开全部
简单来说:1.在供配电系统中用到高压柜的地方就会需要直流屏。2.交流断电后要用大容量应急电源的地方,用它提供逆变或直接提供直流电源。容量的选取可以参考GZDWAH的答案.