地暖施工应注意哪些事项?

 我来答
在虎驳0R
推荐于2018-02-25 · TA获得超过408个赞
知道小有建树答主
回答量:440
采纳率:62%
帮助的人:165万
展开全部
地暖在安装时要特别注意下面四个主要方面的事项:
一、地暖主管的安装
地暖主管道是输送地暖系统用水的的重要设备,如果是主管道出现问题,将会影响整个采暖系统的运行。在主管安装时应注意以下几点:
1、主管安装一定要在设计图纸中标明的位置施工,不得有误差;(如实际安装时需更改,请注意在图纸上标注主管更改的位置,前提是取得设计师同意的情况下)
2、主管必须要做保温;
3、主管安装要横平竖直;
4、主管要用管卡固定牢固;
5、主管安装完毕后要做打压试验。
二、地暖分水器的安装
分集水器是地暖系统的心脏,靠它来均匀分配和回收每个地暖支路的水,以此达到良好的系统循环,分集水器在安装时应做到以下几点:
1、分水器安装要保持水平;
2、分水器安装完毕后要擦拭干净;
3、要注意供回水的连接;
4、分水器安装完毕需要标明每个回路的供暖区域。
三、地暖管材铺设
在地暖施工中地暖管材的铺设是重中之重,地暖管材铺设的好好坏直接影响地暖系统的采暖效果,如果安装不当,地暖会出现局部不热或局部过热的现象,所以在地暖管材铺装时要注意照图施工:
1、与设计回路相符合
2、管道铺设间距与设计相符合
3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司
4、道与冷墙墙体之间距离在100—150MM
5、坚决杜绝出现管道交叉现象
6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管
四、地暖回填层的铺设
地暖回填层也可称之为蓄热层,地暖回填层施工不当不但会影响地面装饰材料的安装还会给地暖系统照成破坏,在地暖回填时要注意正确施工:
1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工
2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位
3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。
4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。
地暖素有“三分产品,七分安装”之说,可见地暖安装的重要性。为使更多的人能够在寒冷冬季享受到地暖带来的春天般的舒适生活,地暖公司在地暖安装时千万要注意规范施工。以确保地暖系统质量。
砥砺先生
推荐于2017-12-16
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:4.5万
展开全部
一、地板采暖系统施工前应注意事项:

1、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程; 

2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等。

二、施工中应注意事项:

1、地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于5℃;在低于0℃的环境下施工,现场应采取升温措施(塑料管和发热电缆的普遍特性是随着温度的降低,韧性变差,抗弯曲性能变坏),难以施工。同时,低于5℃,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。

2、设置伸缩缝:

①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝;

②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝;

③过门处也得设置伸缩缝;

④凸台的过门处也加伸缩缝;

设置要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。

3、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径(弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响)。

4、加热管应设固定装置,可采用以下方法固定: 

①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上; 

②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上; 

③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上; 

④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。

5、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%,且不得少于1个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。

6、规范中所指的面层是指地面的装饰材料,比如水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层;面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规定的作用还是“地暖管道以上材料均宜采用热阻小于0.05m•m•K/W的材料”比较恰当。

7、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。

8、低温热水系统进行水压试验:

①水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。

②在试验压力下,稳压1小时,其压力降不应大于0.05MPa。水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后必须及时将管内的水吹净。

9、卫生间施工要点:卫生间应做两层隔离层,卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取隔离措施。卫生间的盘管铺设一定注意卫生器具下面不要铺设管子。

10、发热电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。同时施工安装误差不得大于10mm。

三、验收过程中应注意事项:

1、主管道验收:在地暖施工中随着工程进度和与装饰公司的配合,首先要做的就是主管道施工,在房屋装修时第一步是主体结构的施工,第二步是水电路施工,所以要赶在瓦工封闭管道井之前把主管道做完,做打压试验和主管道验收。

2、设备验收:在地暖施工中一般把设备(集分水器)放在卫生间较多,因为地暖唯一有接头的地方就是地暖盘管与集分水器链接处,为了安全起见所以把设备放在卫生间,随着施工进度在卫生间做第一遍防水之前,要把设备挂好做打压试验和设备验收。

3、盘管验收:随着水电路施工完毕,房屋再无开槽、打眼、刨地等地面施工时,开始地暖盘管施工,在地暖盘管施工完毕后,进行整个系统的打压试验确认无跑、冒、滴、漏等情况进行回填,回填完毕后隔24h再进行盘管打压实验及总验收,填写总验收单。

四、施工结束后的调试工作:

在所有施工完毕后进行系统调试运行,应在混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前使用。初始加热时,保持供热水缓慢升温,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于30℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃到5℃,直至达到设计供水温度。随着温度的升高应及时对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
易书科技
2020-10-06 · 致力于图书出版、影视IP
易书科技
易书科技是一家以内容制作、内容创意、内容运营为核心的多领域融合型发展的企业。本着内容精品化及跨界融合发展的理念,致力于出版(纸质、数字、音频、课程等载体)、影视IP、二维动画、视频等业务。
向TA提问
展开全部
1、一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,如果装修队是业余的铺设效果也不好。铺装前必须检查地暖系统的密封性。地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。
2、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去。不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,对管材也会造成破坏。
3、地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,它不会散发有毒害气体。地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。安装完24小时后地板才能加温。
本条内容来源于:建筑工业出版社《卫生间、走廊、过厅、楼梯》
详情
  • 官方电话
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
齐家
2020-07-06 · 百度认证:上海齐屹信息科技有限公司官方账号,家居领域创作者
齐家
齐家网,成立于2005年,五星级诚信创建企业,已在全国300个城市落地,服务用户逾2000万,是国内装修、建材、家居领域值得信赖的互联网口碑大平台。
向TA提问
展开全部
地暖的出现给人们的生活带来很多的好处,现在环境变化很大,热的地方就太热,冷的时候也非常冷,有了地暖就可以轻松解除寒冷的冬季里的冰冷了。地暖安装前,首选要确认业主的进户线大小是否是否可以做电地暖。居装修期间,应注意不损坏发热电缆电地暖系统。严禁在电地暖系统铺设区域内钻孔、钉钉、凿刨等,或从事其它可能破坏发热电缆电地暖系统的操作;严禁私自在电地暖系统铺设区域内重新分割房间或移动温控器位置;禁止用墙体或其他永久性的装置覆盖地板发热区,这些东西会阻挡热量的散发,会产生潜在的过热危险;如果不得不撤换一部分地板材料,必须检查电地暖系统所有部分是否在拆除地板时受到损坏;地毯或其他地面装饰材料不可以铺放在加热的地板上面。施工前要选择专业的施工队,比较有经验,以免造成安全隐患,使用时间不久就开始暖气泄露。

10秒获装修报价 限时

装修要花多少钱

  • 官方电话
  • 官方服务
    • 官方网站
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
土巴兔装修
2018-11-24 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
展开全部

地板采暖系统并不适用于所有建筑。目前,地热采暖的主要形式有两种,一种是水暖地热,即将金属管,塑料管等埋入混凝土楼板中靠燃煤、燃油、燃气锅炉或电锅炉提供热水采暖;另一种是电热地热采暖,即将发热电缆埋入混凝土楼板中,靠220V电来直接加热或蓄热采暖。 


  对于居民住宅,地暖只适用于卫生间厨房,因为卧室客厅书房里有很多家具,这些家具一方面阻碍地热热量散出,另一方面地面温度较高也会使家具变形,损坏。安装地热采暖必须在电缆上铺设混凝土/水泥层(直接加热3-5cm,蓄热5-8cm),从而使楼板的负荷大大增加。所以,安装地热采暖的建筑必须在建筑结构设计阶段进行特殊计算,增加结构强度。 
    地热采暖的地面不能铺置实木地板,因为安装龙骨的水泥钉会损坏水管或电缆。铺置复合地板也有很大问题,大家知道,铺置复合地板下面必须铺一层泡沫塑料层,但这个泡沫塑料层是隔热材料,会严重阻碍热量散出,如果不铺泡沫塑料层,复合地板的使用寿命会大受影响。 
  现在有不少商家都宣称地板可以用于地热采暖系统,这其实是误导消费者。据介绍,目前市场上绝大多数地板如12-18mm厚的实木地板、竹地板等均不宜用于地面采暖辐射系统,否则都将影响热量传导或导致地板变形。一般来说,复合地板更适合用做地热地板,它是经过高温压制的,内部水分含量少,所以地板不会因水分散失而变形。 
  而地热采暖对地板的要求非常高,包括以下四个方面:基材密度高、内结合强度好;吸水厚度膨胀率要小于等于2.5%;甲醛释放量尽可能低;热传导系数至关重要。 
  施工完毕后,业主最好检验地热的使用,首先是水压试验。具体步骤包括:第一步,经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出;第二步,充满水后,进行水密性检查;第三步,采用手动泵缓慢升压;第四步,升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象;第五步,稳压1h后,补压至规定试验压力值,15分钟内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。 
  调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25℃-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。 

本回答被网友采纳

在线算报价 免费

房子装修一平方多少钱?

  • 在线客服
  • 官方服务
    • 官方网站
    • 装修报价
    • 免费设计
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式