消防烟感接线 5
烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。感烟探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。
烟感只要并入信号总线上就可以了(接两根信号线)。警铃是非编码的设备连入系统要加输入/输出控制模块(要接四根线,两根信号总线、两根电源线)。
手报分带电话插孔的和不带电话插孔的,两种手报的接线是不一样的:不带插孔的手报只接两根信号线,带电话插孔的手报接6根线(电话总线,信号总线,电源总线),当然品牌不一样接线会有点小的出入,但是大部分的产品接线也就这样。
扩展资料:
烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比,所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为点信号,最后转化成报警信号。
参考资料来源:大众网—济南“消防进家庭”活动为居民试装烟感报警器
参考资料来源:百度百科—消防烟感探测器
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。
烟感探测器(简称:烟感探头),采用双源双电离室结构,可以自动跟踪由于环境变化引起的工作点漂移,检测烟感探头由于灰尘积累发生的老化,保证其报警灵敏度处于稳定状态,有效地进行火灾报警和故障报警。探头由检测电离室和基准电离室等组成,当外来烟雾(烟粒子)进入测量室时引起电离磁射线发生变化(电流变化转变成电压的变化,受到电子系统的监视,在该值超过规定的阀值时),输出报警信号。
2013-08-27 · 知道合伙人汽车行家
一般树形布线的不分极性的话,是按照你的说法,直接拉出两根信号线,把烟感并联接入信号线即可。
但有的烟感是分极性的,环形布线的烟感更讲究一点。