急~!循环水清洗预膜遇到问题,请教!!

前几天对一个净环水系统进行一次清洗预膜。该系统的水质特点是高硬度、高碱度水。日常的水处理总硬度在15mmol/L左右,碱度在8mmol/L左右。该系统的水是对空压机进行冷... 前几天对一个净环水系统进行一次清洗预膜。该系统的水质特点是高硬度、高碱度水。日常的水处理总硬度在15mmol/L左右,碱度在8mmol/L左右。该系统的水是对空压机进行冷却,也就是说是用于冷却压缩空气的。
空压机的空气经过冷却后,清洗前的温度在43-47℃,清洗后降到了39-42℃。
然后进行预膜,预膜剂是用的三聚磷酸钠和硫酸锌4:1的比例。结果把水量计算错误,预膜剂的药剂加多了,于是在空压机的换热处析出堵塞,温度又上升了。后来对空压机的单台清理后,温度下降。
在这个过程中,为了防止药剂再次析出,一直用硫酸控制pH值在4-5,然后对系统水进行置换。
现在的水质pH值在8.7,总磷11mg/L,浊度70NTU。 今天发现问题较前几天又升高了2℃左右。
现在的问题是,我担心系统内的预膜剂还没有置换完全,导致在空压机的换热处又形成了磷酸钙垢。
由于受现场设备限制,置换很慢。我需要不需要继续控制PH值在酸性,一直到总磷降到3-5。但是又担心时间过长,会对系统造成腐蚀。
展开
匿名用户
2013-08-29
展开全部
弱碱条件下,你们可以考虑向其中加入AA-MA共聚物,,防止三聚和锌盐继续沉淀,这样可以加速置换!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-28
展开全部
请问介质侧工艺温度?补充水pH、钙硬如何?按照上述说明,建议继续排污降低总磷及锌,避免系统发生结垢现象。
追问
补充水的ph就在8.5左右了,钙离子今天测了下大概是4mmol/L左右。排污一直都没停,只是排得很慢。现在总磷在11mg/L,虽然远高远于平时的3-5,但是也不至于结垢那么快,才两三天时间,换热设备的温度就升高了那么多。
另外,不明白介质侧工艺温度是指的什么
本回答被提问者采纳