散水的做法中,最常见的一种是现浇混凝土做成。
但是除了这种做法之外,散水还存在其他的做法,如下:
1、凝土散水(C8):混凝土厚 60—80mm,基层 为素土夯实。
2、砖铺散水:平铺砖,砂浆勾缝,砂垫层,基层夯实。
3、块石散水:片石平铺,1:3 水泥砂浆勾缝,基层为素土夯实。
4、三合土散水:比列推荐1:3: 6 ;然而石灰、砂、碎石的厚度应该选择厚 80-100mm,需要拍打锤平。
5、散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致, 胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。
6、散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。
扩展资料
对于干旱地区来讲,每年的降雨量很少,且不会出现非常强的暴雨,这种情况下可以考虑不设置散水沟;但是对于降雨量较多的地区,则应当设置散水沟对雨水进行有组织排放。
实际上对于高层建筑来讲,雨水在打到建筑侧面时会向下产生径流,所以建筑侧面也会产生很大的雨水量,在进行雨水量计算时也需要考虑侧墙面积的1/2的雨水量。而建筑侧面的雨水是没有办法进行收集的。
但是现在的住宅小区往往为了美观会将雨水口及雨水检查井置于道路两边的绿化当中。由于园林景观的设计情况,雨水口及雨水检查井布置往往并不均匀,且不可能围着建筑设置一圈的雨水口或雨水井。
参考资料来源:百度百科-散水
散水的做法中,最常见的一种是现浇混凝土做成,但是除了这种做法之外,散水还存在其他的做法,如下:
1、混凝土不密实:主要是由于漏振和振捣不密实,或配合比不准造成。
2、表面不平标高不准:水平标高线桩不准,操作时未认真拽平。
3、侧边与大面颜色不一致:主要是由于拆模过晚,后抹的侧边与先抹的大面颜色不一,需掌握好拆模时间。
4、分格缝填塞不直、污染:填塞沥青砂浆时没有认真所以导致的,我们为了防止污染,会分格缝两边覆盖分格缝内沥青砂浆,在填的时候,一定要勾抹烫压平整。
5、表面不规则裂缝:一可能由于不是原浆压光,所有表面浆皮被风吹导致裂纹,还可能因为3:7灰土垫层施工不认真,或肥槽不正确导致的,所以我们在施工之前,一定要检查好这些。
参考资料:百度百科-散水
推荐于2017-10-18
另外,在年降雨量较大的地区可采用明沟排水。明沟是将雨水导入城市地下排水管网的排水设施。一般在年降雨量为900mm以上的地区采用明沟排除建筑物周边的雨水。明沟宽一般为200mm左右,材料为混凝土、砖等。
建筑中,为防止房屋沉降后,散水或明沟与勒脚结合处出现裂缝,在此部位应设缝,用弹性材料进行柔性连接。做法:一、施工准备
(一)作业条件
1、外墙装饰已基本完工,外脚手架已拆除,散水基底标高尺寸均经过检查,并已办完隐、预检手续。
2、散水应分块浇筑,分块长度不大于6米,留缝位置应考虑建筑整体效果。
3、根据标高线钉好水平桩。
4、核对混凝土的配合比,检查后台磅秤,进行开盘交底,散水混凝土强度不小于C15。
5、散水尺寸应按设计图纸要求,图纸中未明确时,一般灰土垫层宽度不小于800mm,厚度不小于150mm,混凝土宽度不小于600mm,厚度不小于50mm。
(二)材质要求
1、土:宜优先使用基槽中挖出的土,或土质与之相似的粘土、亚粘土,不得含有有机杂质,使用前宜过筛,其粒径不大于15mm,含水量以12%~15%为宜(手感可捏成团,轻掰即散)。
2、石灰:应用块灰或生石灰粉,使用前充分熟化,不得含有未熟化生石灰块,其粒径不大于5mm,也不得含有过多水份。
3、水泥:宜用32.5级及其以上硅酸盐、普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥,宜选用同一批号,颜色一致。
4、砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
5、石子:卵石或碎石,粒径O.5~2.Ocm,含泥量不大于2%。
(三)施工用具
铁锹、筛子(5mm)、小推车、振捣器、刮杠、木抹子、铁抹子尺板、小水筒、鬃刷子、沥青锅、小镏子(用方钢或钢筋制作)。 二、质量要求
砼施工工程
注:砼施工程具体要求请参照本书“独立柱基础工程技术交底记录”中质量标准部分相应内容。 三、工艺流程
场地平整---灰土垫层----支模---砼浇筑---表面压光----拆模----侧帮压光----沥青砂填缝修整养护---完成 四、操作工艺
(一)平整场地
根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内,拉线埠制用平秋将地铲平,如土质松软,应先夯砸不小于三遍。
(二)灰土垫层施工
灰土垫层一般采用3:7灰土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计干密度。
(三)支模板
根据散水的外形尺寸支好帮模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,吏设时要拉通线,、抄平、做到通顺、平直、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。
(四)散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20毫米,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6米左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈450角,分隔缝宽20毫米,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。
(五)混凝土的拌制(现场搅拌)
后台要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为石子——水泥——沙子——水,应严格控制坍落度(以3—5cm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不小于90秒。
(六)混凝土的浇筑
1、清除模极内的杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可过多,以地面不留积水为宜。
2、一般采用平扳式振捣器,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。
(七)当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角镥子将散水棱角镥直、压光,包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角顺直、整齐。
(八)养护已抹平压光的混凝土应在12小时左右用湿锯末覆盖,养护不少于7天。
(九)沥青灌缝
养护期满后,分隔缝内清理干净,用1:2沥青砂浆填塞(宜掺适量滑石粉以便操作)填塞时分隔缝两边粘贴3cm宽美纹纸,既可防止沥青污染散水表面,也可使分隔缝内沥青砂浆平直、美观。分隔缝要勾抹烫压平整,可用ф14~ф16方钢或用Φ10~Φ12光圆钢筋砸扁做成小镏子,用火烫红后用来烫压分隔缝。如上口留出1.5cm左右用油膏填嵌则、观感更佳,烫压好后,沥青砂浆应低于散水面3—5mm,使分隔缝处棱角更加突出,更显散水特色,(分隔缝处棱角施工务必精工细作,棱角顺直、整齐才显美观)。
(十)冬雨季施工时应另行编制季节性施工方案,采取有效措施,以确保散水质量。
(十一)成品保护
1、意外墙面保护,必要时立木板遮挡。
2、严禁在已完成的散水上拌合砂浆,以免污染外墙和散水。
3、在覆盖养护期应有专人负责淋水,保持锯末湿润,早期严禁上人。
(十二)应注意问题及说明
1、混凝土不密实:主要是由于漏振和振捣不密实,或配合比不准造成。
2、表面不平标高不准:水平标高线桩不准,操作时未认真拽平。
3、侧边与大面颜色不一致:主要是由于拆模过晚,后抹的侧边与先抹的大面颜色不一,需掌握好拆模时间。
4、分格缝填塞不直、污染:填塞沥青砂浆时一定要认真细致,为防止污染可将分格缝两边覆盖分格缝内沥青砂浆一定要勾抹烫压平整。
5、表面不规则裂缝:一是由于不是原浆压光,表面浆皮风裂所致;二是由于3:7灰土垫层施工不认真,或肥槽回填时未夯实所致,故在施工前一定要做好施工隐、预检工作。