关于高层防雷有哪些要求

 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2019-08-06 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1108 获赞数:581552

向TA提问 私信TA
展开全部

1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。

2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。

当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。

3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。

在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

扩展资料

避雷针、避雷线、避雷网和避雷带都可作为接闪器,建筑物的金属屋面可作为第一类工业建筑物以外其他各类建筑物的接闪器。这些接闪器都是利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地,以此保护被保护物免受雷击。

①接闪器保护范围。接闪器的保护范围可根据模拟实验及运行经验确定。由于雷电放电途径受很多因素的影响,要想保证被保护物绝对不遭受雷击是很困难的,一般只要求保护范围内被击中的概率在0.1%以下即可。

接闪器的保护范围现有两种计算方法:对于建筑物闪器的保护范围按滚球法计算;对于电力装置,接闪器的保护范围按折线法计算。

②接闪器材料。接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。

避雷针一般用镀铸圆钢或钢管制成。避雷网和避雷带用镀铸圆钢或扁钢制成。

避雷线一般采用截面积不小于35mm2的镀铸钢绞线。

参考资料来源:百度百科-防雷

懂点工程也要懂点生活

2015-05-01 · 一起分享生活的点点滴滴
懂点工程也要懂点生活
采纳数:12614 获赞数:177382

向TA提问 私信TA
展开全部
  第一类建筑和第二类建筑中的高层民用建筑,其防雷尤其是防直接雷,有特殊的要求和措施。第一类防雷高层建筑为例说明其防雷措施的特殊性。
  ①建筑物的顶部全部采用避雷网。  
  ②从30m以上,每三层沿建筑物四周设置设置避雷带。
  ③从30m以上的金属栏杆、金属门窗等较大的金属物体,应与防雷装置连接。
  ④每三层沿建筑物周边的水平方向设均压环;所有的引下线,以及建筑物内的金属结构、金属物体都与均压环相连接。
  ⑤引下线的间距更小。接地装置围绕建筑物构成闭合回路,其接地电阻值要求更小。
  ⑥建筑物内的电气线路全部采用钢管配线,垂直敷设的电气线路,其带电部分与金属外壳之间应装设击穿保护装置。
  ⑦室内的主干金属管道和电梯轨道,应与防雷装置连接。总之,高层民用建筑为防止侧击雷,应设置多层避雷带、均压环和在外墙的转角处设引下线。一般在高层建筑物的边缘和凸出部分,少用避雷针,多用避雷带,以防雷电侧击。
    
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-29
展开全部
按照不同等级防雷标准,防侧击的高度是不同的,一般在施工中我们要求6层以上要做。阳台上的金属物件也是需要做防雷处理。一类防雷建筑物30m,二类防雷建筑物45m,三类防雷建筑物60m. 这里有建筑工程施工现场防雷装置的设置 http://bbs6.zhulong.com/forum/detail5662150_1.html# 简单注册一下就可以下载了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-29
展开全部
避雷针。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-08-29
展开全部
问电工
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)