老师你好,你能给我讲解一下机房电源-48是怎么形成的吗
我对机房供电-48V不了解,开关电源整理模块出来的电压就是-48V吗,,接线排正极接工作地是怎么接的...
我对机房供电-48V不了解,开关电源整理模块出来的电压就是-48V吗,,接线排正极 接工作地是怎么接的
展开
展开全部
开关电源整理模块出来的电压就是48V,也就是正极和负极之间有48V的电压差。
实际工作中,将正极接地,正极是0V,这样,负极就变成了-48V。
接线时,将开关电源正极接线排通过电力电力接到机房的工作地排上。
一个机房里一般有三个互相独立的地线排,一个是工作地排,一个是保护地排,还有一个是防雷地排,这三个地排最终都是接到大楼地网上的,电压都是0V。但是在最终接到大楼地网之前,这三个地排是严格分开的。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
为了在抵抗电解化的过程中,有效的缓解设备和元器件的锈蚀,延长设备寿命的一种方法
正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)
我们在实际操作的时候,正极接地是怎样接的??
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?