在四层十余户居民楼的底层室内了安装6组,每组10-20个不等的暖气片,合计80余片,往年暖气片温度还可以,今年供气已一个多月的时间了暖气片始终不热(当前室温16度),将4...
在四层十余户居民楼的底层室内了安装6组,每组10-20个不等的暖气片,合计80余片,往年暖气片温度还可以,今年供气已一个多月的时间了暖气片始终不热(当前室温16度),将4组暖气片的放水阀同时打开放了3个多小时的水,约有几百公斤水吧,进水口管道约20-30度左右,出水口的管道是凉的,暖气片上方略有一点点热度,下方是冰凉的,放出来的水少有点热。请教一下行家:热水为何不能进入暖气片循环?放出来的水为何温度比进水管口温度底,比回水管口温度高?它的原理是什么?能否给画一张草图说明?其他住户的回水会从本住户放出来吗?
展开
6个回答
2013-08-29
展开全部
集中供热大管网总体温度高、压力足、流量正常,完全能够满足参加集中供热用户24小时的正常用热。很多不热的原因是用户对供热知识缺乏了解,加上个别用户室内供暖设施安装和使用不当或庭院管网设计不合理、调节不到位所致。主要有以下几个方面:
1、大范围停热(大范围民宅、办公楼同时停止供热)。
首先询问本单位或小区换热站,是否停电或停水、热源或交换站设备是否出现故障以及供热主管网是否出现故障,然后根据相应情况维修解决。
2、小范围停热(个别楼栋或个别用户)。
首先向左右上下的邻居询问是否情况相同,其次找出原因,确定是用户室内采暖设施发生故障,还是供热庭院管网发生故障,再找专业技术人员维修。
3、“气堵”或异物堵塞、阀芯脱落等(暖气片前端热,末端不热;有的暖气片热,有的暖气片不热)。
打开暖气片后部的手动放气阀排气;打开位于系统最高点(顶层的)的集气罐排气阀排气;将楼上、楼下用户家中的供、回水阀门打开;异物堵塞请物业或单位后勤维修人员处理。(供、回水阀门在顶楼和一楼的立管上)
4、私自加装、改动暖气片。
暖气片的安装有严格的技术要求,必须安装在窗户下面,这样可使上升的热气流阻止和直接加热从窗缝渗入的冷气流,使流经室内的空气比较暖和、舒适。用户私自加装、改动暖气片,因为安装不规范、位置不合理、翻弯多,造成暖气气堵,水流阻力过大,不仅自家暖气不热,还会影响整幢楼上下同一管道相连接的所有暖气不热。在供暖结束后,必须找专业技术人员进行改造。
5、私自将暖气包放气阀改装成水龙头。
管网中的热水里含有维护保养热力管道的化学药剂(对人体有腐蚀),用热力管网中的热水洗澡、洗衣服,不仅影响供热网的压力,还影响人的身体健康。为确保热网的压力和个人身体健康,凡私改水龙头的用户必须立即拆掉水龙头。
6、供热设施使用有寿命。
管网散热器使用年限为 8 年,用户因未按时维修保养,就会造成内部腐蚀、结垢、堵塞严重,影响散热效果。所以用户要在运行前请求物业或单位后勤对供热设施及时进行冲洗或更换。
7、装修过于密闭,影响散热。
不少用户在室内装修时为了美观将暖气片包装严密,严重影响散热效果。按照室内暖气设施的安装要求,暖气片周围必须要保持良好的散热空间,因此,装修时暖气片不能包装,且暖气片四周不能堆放杂物,不要在暖气片上烘烤衣物。
8、庭院管网设计不合理,调试不到位。
热力公司将热送到热交换站后,要经过热交换站和庭院管网的调节才能均衡送到每个用户。一些单位和小区的自建自管站和庭院管网由于设计不合理、流量平衡调节设备安装不到位或管理人员调节不到位,造成供热流量不平衡,出现楼与楼之间温差大的现象。请小区物业或单位后勤进行管网调试或对庭院管网进行整改。
9、暖气片质量差影响散热效果。
早期集中供热用户家中安装的均是老式钢串片,还有些用户购买暖气片追求美观,忽略了暖气片的实用性,由于这些暖气片受热不匀,导热性能差,又容易造成堵塞,供热效果非常不好。建议找专业技术人员更换导热性能好的暖气片。
10、房间密封不好。
有些用户房屋的门窗密闭不严,导致房间的保温效果不好,出现暖气片烫手而室温不高的现象。建议用户采取相应措施加强房间的密闭性。
11、暖气片安装数量不够。
有的建筑商为节约成本,在面积较小的客厅、厕所不安装暖气片,导致用户家中不热。建议用户加装暖气片。
当您使用集中供热采暖时,应注意以下问题:
1、暖气片上及暖气片周围要保持良好的散热空间,不要堆放杂物,装修时暖气片不要密封,以免影响采暖质量。
2、采暖管道上的各种阀门,经调试后,不要随意关闭和开启。
3、采暖房间的门窗应保持良好的密封状态,不要随意打掉通往阳台的墙壁。
4、供热开始后,需一段“蓄热”时间,采暖房间才能达到合格的温度。
5、暖气的设计安装有专业的技术要求,当您进行室内装修时,请不要随意拆除或增加供热设施,也不要改动暖气片的安装位置。
6、供热运行初期,一般要对室内采暖系统进行调试。当部分暖气片或个别管道出现不热情况时,请您按照以下方法进行调试:
①调整每个供热立管的阀门到合适的位置(供热立管的阀门在顶层或一层每个房间的立管上)。
②打开暖气片末端的手动排气阀,排出积存在暖气片里的空气(手动排气阀在每个暖气片的后部)。
③打开安装在系统顶部集气罐的排气阀将里面的空气排出(在顶层卫生间或楼梯间)。
按上述方法调试完成后,阀门应该保持固定,不要随意开关,更不要泄放暖气片中的水,暖气片会逐步热起来的。如仍存在问题,应及时通知所在单位或物业维修人员解决。
7、在采暖过程中,如发现供热管道或暖气片漏水,可采取以下应急措施:
①关闭故障管段的控制阀门。
②关闭暖气片上的供、回水阀门。(供、回水阀门在顶楼和一楼的立管上)
③立即通知用户单位维修人员。
2015-10-30 · 知道合伙人生活技巧行家
关注
展开全部
有可能是暖气里面污堵、或者没有及时将里面的凉气排出。
1、供热设施使用有寿命。
管网散热器使用年限为8年,用户因未按时维修保养,就会造成内部腐蚀、结垢、堵塞严重,影响散热效果。所以用户要在运行前请求物业或专业人员对供热设施及时进行冲洗或更换。
2、暖气片不热应该考虑放水,实际是放气,暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧,且螺栓上有一个白色塑料部件)。放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转,将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆,喷稳定了再放下,不累的),然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气,然后喷泡沫,最后喷水。因为放水小孔非常小,所以喷的气、泡、水的速度不快,那个水杯就可以接水了。在有水流出且水流稳定没有放气声音后即可关闭放水开关,也就是把螺栓中心的小螺钉顺时针拧紧。
3、对于顽强的暖气片需要特别处理。大量放水后依然不热的暖气一般处在暖气管线循环的旁支上,也就是该暖气片不在暖气循环的总线上。暖气片热水总在主线上流动,不经过旁支流到该暖气上,于是该暖气始终没有热水流过,对应的地下暖管内的气泡也无法排出,于是:首先,关闭其它已经热了的暖气,先关闭出水阀门(从地下出来的金属阀门),再关闭进水阀门。进水阀门在暖气温控开关一侧,出水阀门在远离温控开关的一侧。如果实在搞不清就同时关。然后,对唯一通暖气的暖气组放水,此时强制暖气循环从该暖气组通过,可以有效排除通往该暖气的地下管线中的阻碍,应该可以看到有新的气体放出。该暖气片的温控开关附近的位置会很快加温。等水流稳定后关闭放水开关。最后,打开原先关闭的暖气组,打开时先打开进水开关再打开出水开关,同时开也可。但是仍需要放一下气,以免刚才处理的暖气组里的气泡跑到这里来。不过只需要拧开一下,确保流出的是水即可。剩下的暖气依次处理。所有暖气内的气阻全部排除,暖气应该会热的。
你说的可能是系统采暖,一般暖气由四楼循环到一楼,它的温度一般都会下降15度左右,如果说你家的暖气没有一组热的,那可能是供暖温度不足所造成的原因。你先看看和你同样住一楼的邻居家的暖气效果是不是和你家的情况一样。如果一样,我建议你和物业公司交流一下,那就是因为锅炉出水温度太低了。
同样建议你,现在用壁挂炉采暖效果也不错,而且又省钱,建议你明年改装一下独立采暖。
同样建议你,现在用壁挂炉采暖效果也不错,而且又省钱,建议你明年改装一下独立采暖。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-08-29
展开全部
暖气片内窝气出不来,供水管热水不能在暖气片内很好流通,只要把暖气片内窝气排出就会暖.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询